固态高压软启动柜调试与日常维护
源创dianqi
2021年04月01日 11:53:27
只看楼主

 固态高压软启动柜调试前准备工作:确认控制柜安装是否就位;确认柜内接线是否松动、脱落现象;再次确认软启动器的接线是否有误,直流和交流接线是否有误;主电源接线是否正确;电机接线是否正确;电缆型号是否和所选用的电机(负载)匹配;软启动器的额定功率是否大于等于所选电机的额定功率,如果是重载场合,则需专用于重载场合的软启动器;或根据软启动器的设计选型手册选取合适的软启动器;热继电器的整定值是否正确。柜内是否有多余的线头或异物。柜子控制电源上电,试验各控制回路是否工作正常,如正常,则合上主电源空气断路器,在迅速断开,看电机的正反转方向,如果反转,断开柜子外接电源,调整电机任意两相接线。

 固态高压软启动柜调试前准备工作:
确认控制柜安装是否就位;
确认柜内接线是否松动、脱落现象;
再次确认软启动器的接线是否有误,直流和交流接线是否有误;主电源接线是否正确;电机接线是否正确;电缆型号是否和所选用的电机(负载)匹配;软启动器的额定功率是否大于等于所选电机的额定功率,如果是重载场合,则需专用于重载场合的软启动器;或根据软启动器的设计选型手册选取合适的软启动器;热继电器的整定值是否正确。柜内是否有多余的线头或异物。柜子控制电源上电,试验各控制回路是否工作正常,如正常,则合上主电源空气断路器,在迅速断开,看电机的正反转方向,如果反转,断开柜子外接电源,调整电机任意两相接线。

固态高压软启动柜调试与日常维护

 固态高压软启动柜的日常维护:
1.定期检查配电线端子是否松动,柜内元器件有否过热、变色、焦臭味等异常现象。
2.定期清扫灰尘,以免影响散热,防止晶闸管因温升过高而损坏,同时也可避免因积尘引起的漏电和短路事故
3.平时注意检查软起动器的环境条件,防止在超过其允许的环境条件下运行。注意检查软起动器周围是否有妨碍其通风散热的物体,确保软起动器四周有足够的空间(大于150mm)。
4.清扫灰尘可用干燥的毛刷进行,也可用于皮老虎吹和吸尘器吸。对于大块污垢,可用绝缘棒去除。若有条件,可用0.6MPa左右的压缩空气吹除。
5.平时注意观察风机的运行情况,一旦发现风机转速慢或异常,应及时修理(如清除油垢、积尘,加润滑油,更换损坏或变质的电容器)。对损坏的风机要及时更换。如果在没有风机的情况下使用软起动器,将会损坏晶闸管。
正确的软启动柜调试与日常维护可以有效的提高固态高压软启动柜的使用寿命增加企业经济效益。

免费打赏

相关推荐

APP内打开