关于10KV馈电柜CT变比的问题
请问:有一10KV馈电柜,所带负荷为1000KVA变压器,CT变比用150/1的大吗?大了有何影响?如何判断CT变比是否合适?
直流馈电柜一个简单的问题
各位大侠好: 我做的一个380v的配电柜,进线是380v,200A,出线分了10路,出线也是380v,有200A,125A,100A,63A的,这样分配的话是不是没有考虑防呆设计,如果一个完全不懂的人,把相应输出电流的设备接上以后,把空开全部闭合,这样不就造成前后功率不匹配了吗?是不是设计的时候必须保证输入的功率等于输出的全部功率(即便你不用)?
什么是进线柜、计量柜、馈电柜?
在高压配电柜中何谓PT柜?
PT柜是指计量柜吗?那PT的含义是什么?它的元件是一个熔断器和一个电压互感器的组合吗?那么三绕组的电压互感器和一个熔断器组合又算什么柜?
高压配电柜出线柜电压取自哪里
有两路进线电缆柜,中间有母联柜。出线有十四台出线柜。现出线柜内只有电流互感器,出线柜电压取自哪里,综保检测电压会从哪里取
关于新增高压配电柜如何并柜的问题
刚做电气设计不久 ,现在正在做一个项目,需要在高压配电室新增一个高压柜,想请教一下,新增的这个高压柜怎么与原来的高压柜连接啊,是需要新增柜和原来柜子的母线焊接在一起吗?还是需要其他的处理方法?缺少经验,菜鸟一个,实在头疼,请各位老师不吝赐教!
保护室闻到烧焦气味,直流馈电柜报警!
听到直流馈电柜报警,检查时保护室有烧焦的味道同时直流接地绝缘检测仪显示两线路绝缘降到很低!到打开保护屏没找到哪里烧焦,其它屏柜也打开看了貌似没事!掀开地板查看电缆也没发现什么,想请教高手觉得是哪里出了问题,怎么查找?
什么样情况下,进线柜可以和领近的馈电柜合并呢?
请问,什么样情况下,进线柜可以和领近的馈电柜合并呢?我见过大部分人都是分开的,但看到一个已经施工用的图是合并的请赐教原因
高压配电柜可以和低压配电柜一起布置吗
由于项目改造,负荷增加,业主要利用原来变配电所,现在变配电所太小,问高压配电柜可以和低压配电柜一起布置吗?请大家帮帮忙!谢谢!
低压馈电柜为什么选择四个电流互感器如图