各位大侠好: 我做的一个380v的配电柜,进线是380v,200A,出线分了10路,出线也是380v,有200A,125A,100A,63A的,这样分配的话是不是没有考虑防呆设计,如果一个完全不懂的人,把相应输出电流的设备接上以后,把空开全部闭合,这样不就造成前后功率不匹配了吗?是不是设计的时候必须保证输入的功率等于输出的全部功率(即便你不用)?
各位大侠好:
我做的一个380v的配电柜,进线是380v,200A,出线分了10路,出线也是380v,有200A,125A,100A,63A的,这样分配的话是不是没有考虑防呆设计,如果一个完全不懂的人,把相应输出电流的设备接上以后,把空开全部闭合,这样不就造成前后功率不匹配了吗?是不是设计的时候必须保证输入的功率等于输出的全部功率(即便你不用)?
2楼
有哪位大侠知道啊?求解
回复
3楼
进线都是200A的额定电流的断路器了还怕啥。管他接多大。
回复
4楼
路过学习学习
回复
5楼
huashi1993 发表于 2015-4-20 23:50 进线都是200A的额定电流的断路器了还怕啥。管他接多大。后面如果电流超了,主开关就会出现跳闸,我想保证后面的负荷全部合上时都不会出现跳闸
回复
6楼
本帖最后由 hanzhg54 于 2015-4-26 13:13 编辑
你说的多少A说的是开关的额定电流吧?
总开关的额定电流不是分开关额定电流的和,而应该能够承受所有设备工作时最大电流并有一定余量。你的总开关200A的设计依据是什么?
回复
7楼
1、直流`````````````````进线是380v,200A,出线分了10路, 文不对题
2、进线是380v,200A,出线分了10路,出线也是380v,有200A,125A,100A,63A的,这样分配的话是不是没有考虑防呆设计 什么叫“防呆设计”?
3、出线开关的大小与进线开关的大小选择总有理由吧? 自己选择的又怀疑自己,到这来问偶们?
回复
8楼
hanzhg54 发表于 2015-4-26 13:10 你说的多少A说的是开关的额定电流吧?总开关的额定电流不是分开关额定电流的和,而应该能够承受所有设备工 …设计200A的依据是想负荷最大不超过200A,你说地很有道理,如果想保证所有开关合上,总开关额定电流应是在负荷额定之和的基础上在留有余量,谢谢
回复
9楼
hanzhg54 发表于 2015-4-26 13:10 你说的多少A说的是开关的额定电流吧?总开关的额定电流不是分开关额定电流的和,而应该能够承受所有设备工 …设计200A的依据是想负荷最大不超过200A,你说地很有道理,如果想保证所有开关合上,总开关额定电流应是在负荷额定之和的基础上在留有余量,谢谢
回复
10楼
hanzhg54 发表于 2015-4-26 13:10 你说的多少A说的是开关的额定电流吧?总开关的额定电流不是分开关额定电流的和,而应该能够承受所有设备工 …你说地有道理,谢谢指点,我当初设计的初衷是为了想让负载在大电流不超过200A。
回复
11楼
ccc___ 发表于 2015-4-26 17:41 1、直流`````````````````进线是380v,200A,出线分了10路, 文不对题2、进线是380v,200A,出线分了1 …第一点确实有问题,文不对题,谢谢指点第二 防呆设计就是那些不懂的人把全部开关都合上,会造成跳闸第三 自己不太懂,所以想请教一下
回复