直流馈电柜一个简单的问题
co1428594353729
2015年04月14日 22:54:42
只看楼主

各位大侠好: 我做的一个380v的配电柜,进线是380v,200A,出线分了10路,出线也是380v,有200A,125A,100A,63A的,这样分配的话是不是没有考虑防呆设计,如果一个完全不懂的人,把相应输出电流的设备接上以后,把空开全部闭合,这样不就造成前后功率不匹配了吗?是不是设计的时候必须保证输入的功率等于输出的全部功率(即便你不用)?

各位大侠好:
我做的一个380v的配电柜,进线是380v,200A,出线分了10路,出线也是380v,有200A,125A,100A,63A的,这样分配的话是不是没有考虑防呆设计,如果一个完全不懂的人,把相应输出电流的设备接上以后,把空开全部闭合,这样不就造成前后功率不匹配了吗?是不是设计的时候必须保证输入的功率等于输出的全部功率(即便你不用)?
海浪8116
2015年04月26日 23:59:32
12楼
我觉得他所说的“防呆设计”可能是不懂的人也可以操作的,但明确告诉你,这是配电产品必须由专业人员进行操作与管理,不是家用电器。
回复
lingxuct
2015年04月27日 07:16:48
13楼
一个配电箱,把全部开关合上,会造成跳闸的不是“防呆设计”,是呆人设计!

配电箱设计是让正常使用的,不可能存在不让合开关的。

出线开关每个的额定电流加起来肯定要大于进线总开关的,所有开关合上的电流不应超过总开关的,如果所有出线的总电流会大于总开关的额定电流,那只能说明设计错误。
回复
tdming
2015年04月27日 17:14:37
14楼
应进行负荷计算,根据计算电流来选择进线开关的额定电流和脱扣电流。
回复
co1428594353729
2015年05月10日 15:09:12
15楼
ccc___ 发表于 2015-4-27 07:16 一个配电箱,把全部开关合上,会造成跳闸的不是“防呆设计”,是呆人设计!配电箱设计是让正常使用的, …同意您的观点,输出的全部容量应该小于等于输入容量
回复

相关推荐