什么样情况下,进线柜可以和领近的馈电柜合并呢?
wuyuding2008
2006年02月21日 11:34:56
只看楼主

请问,什么样情况下,进线柜可以和领近的馈电柜合并呢?我见过大部分人都是分开的,但看到一个已经施工用的图是合并的请赐教原因

请问,什么样情况下,进线柜可以和领近的馈电柜合并呢?
我见过大部分人都是分开的,但看到一个已经施工用的图是合并的
请赐教原因
免费打赏
yjl-1
2006年02月21日 15:13:36
2楼
在水泵房等设备房就是可以的,或者是特别小和简单的配电室.
回复
hb_0369
2006年02月21日 15:24:10
3楼
高压环网柜即是这重布置方式,可应用在企业、酒店等配电工程中
回复
雨过天晴
2006年02月21日 16:09:40
4楼
进线容量较小,开关柜结构允许这样安装时。
回复
liuzd
2006年02月21日 16:46:29
5楼
问题提得过于笼统,是高压进线柜和馈电柜,还是低压屏?或是动力配电柜。需再详细一点
回复
wuyuding2008
2006年02月22日 11:34:13
6楼
是水泵房的两个柜子,供消防泵,喷淋泵的
计算容量134KW,一个柜子是主供电源,另一个是完全备用
有两路进线,从室外独立的箱变引来

只有两个柜子,我想他是合一块了
也没联络柜,只是说是电气连锁,机械连锁
回复

相关推荐