低压馈电柜为什么选择四个电流互感器如图
tsf10127
tsf10127 Lv.7
2009年02月06日 15:23:40
来自于变压器
只看楼主

如图云彩线内部分

如图云彩线内部分

未命名.jpg

免费打赏
yxgdsj
2009年02月06日 19:54:05
2楼
第四只CT为电容器取样CT
回复
tsf10127
2009年02月07日 09:14:39
3楼
云彩线内部的
回复
tsf10127
2009年02月19日 22:02:17
4楼
没有人跟进呢,太简单了?
回复
zcliang_007
2009年02月22日 09:24:45
5楼
出线回路上的那个多的CT是不是还有别的用处(取样作他用),要看完整图纸。
回复
maquanxi723
2009年07月20日 16:32:53
6楼
4极开关,零序保护?:L :L :L :L :L :L :L :L
回复
dandan0412
2009年07月24日 14:10:07
7楼
给无功补偿做电流采样用的,没有其它功能了
回复
strawman01
2009年07月28日 22:11:15
8楼
取A相电流吗,为什么不放在B相采样呢?
回复
zcliang_007
2009年08月10日 23:08:35
9楼

不是很清楚。。。
回复
electricity
2009年08月11日 17:36:41
10楼


是不是画错了? 电容取样的那个CT应该是主开关下面那个4CT.
回复
空格
2009年08月14日 15:56:30
11楼
第四个CT装在A相上,取电流信号至电容补偿柜控制器上,采样用