有两路进线电缆柜,中间有母联柜。出线有十四台出线柜。现出线柜内只有电流互感器,出线柜电压取自哪里,综保检测电压会从哪里取
有两路进线电缆柜,中间有母联柜。出线有十四台出线柜。现出线柜内只有电流互感器,出线柜电压取自哪里,综保检测电压会从哪里取
2楼
取自10kV母排所挂的PT柜~
回复
3楼
普通电流保护的综保是不取母线电压信号的,如果有电压信号参与保护逻辑的,从母线PT的二次取电压信号。
回复
4楼
楼主所说的出线电压是综保所采集的电压吧,应该是取自PT小母线上面。综保的检测电压是工作电源,交直流都可以,可以取自直流屏也可以取自PT母线
回复
5楼
ccc___ 发表于 2014-8-11 10:57 普通电流保护的综保是不取母线电压信号的,如果有电压信号参与保护逻辑的,从母线PT的二次取电压信号。取母线PT的二次取电压信号。哪么两路高压进线,中间有母联柜隔开十四台出线柜怎么同时取。
回复
6楼
两台PT柜,中间加个切换装置。
回复
7楼
收获季节 发表于 2014-8-11 15:08 取母线PT的二次取电压信号。哪么两路高压进线,中间有母联柜隔开十四台出线柜怎么同时取。听说过“柜顶电压小母线”吗?
回复
8楼
由PT柜采集数据经二次空开到屏顶小母线,然后由屏顶小母线你将数据分配给各个馈线柜
回复
9楼
很简单的问题!
回复
10楼
ccc___ 发表于 2014-8-12 06:28 听说过“柜顶电压小母线”吗?没听说过,看图纸上有。看来还的好好看图纸
回复
11楼
anhuidiangong 发表于 2014-8-11 16:14 两台PT柜,中间加个切换装置。中间加个切换装置,实在母联柜还是在哪里
回复