产品说明: 电网中铁磁负荷(变压器、旋转电机等)、电弧设备(电弧炉、电弧焊、放电型照明设备等)和电力电子设备(家用电器及计算机的电源、变频器、直流开关电源及其他整流逆变设备)的大量应用,会产生有害的谐波污染,进而产生附加谐波损耗,降低设备使用效率,产生额外热效应,引起保护装置误动作,导致计量不准确,增加系统谐振的可能性,干扰通讯等一系列问题。应用BSAPF有源电力滤波器,可以动态抑制电网电流谐波,补偿无功功率,消除电压闪变,平衡电网电压,避免因谐波导致的一系列电能质量问题,有效保证被补偿用电设备的经济,安全运行。 产品功能: * 动态抑制流入电网的谐波电流,以此降低电流的THD含量 * 补偿无功功率,提高功率因数、节省能源 * 可同时动态抑制谐波和补偿无功功率 &n
NOKIA 谐波滤波柜投入后震动大 请教各位解决方法
请教各位专家,小弟车间遇到如下问题请教各位: 车间有个变压器(10KV/0.69KV)变压器下,挂了7台大功率的变频器,其中690KW两台,340KW三台,290KW两台,用的都是用的ABB ACS800系列变频器。低压侧配了四面滤波柜,其中5次滤波柜有三个,七次滤波柜有一个,柜子投用是根据功率因素控制器来投用的,开始没投用时功率因素就已经0.96了(因为都是变频器,功率因素高),所以没有投用。 但是NOKIA人员用FULK电能测量设备测试了此变压器下的谐波波形,可以明显看出波形明显失真,谐波含量大。当时通过设置在功率因素控制器上设置容抗=感抗=1,参数后投入了一个5次滤波柜,但是感觉柜子发出噪声很大,并且感觉有共振现象,测量电抗器温度三相70度左右,正常已投用的35度左右。本人要求继续投用其它柜子,由于是感性负载,NOKIA人员设置了下容性的参数,将功率因素调至0.9.又投一个,但是震动依旧大,并且再不能投用了。 感觉这似乎跟设计有关,想请教问题: 1:滤波柜投入后震动怎么这么大? 2: 有什么办法将更多柜子投入(谐波含量大是肯定的)