我的35KV系统需要增加谐波滤除装置吗?
我公司负载是13500A/430V整流器4台,(工作电流11500A直流电压336V)分别由2台整流变压器供电,已组成24脉波整流系统,按原理讲“已经把20次以下的谐波限制在GB以内”但是电厂却还说是我的系统给它污染了供电系统,经有关部门测试,谐波含量有,但是量不大。硬是要我们公司增加“谐波滤除装置”。同时我还明确的给电厂指出了“你们的380V低压系统中已接入了15台大功率变频器每台630KW、560KW、255KW不等共计5600KW”没有采取任何措施,它们所产生的谐波不是又送往我们的系统中去了吗?“谐波滤除装置”要上也是你们电厂应该花的银子,也不应该要我掏钱给你们治理供电系统,但对方还是不同意。现将有关资料发上来,敬请各位同行高手参加评论。小弟在此多谢了!
电力滤波装置,谐波治理 13928480566
电力滤波成套装置 — 周13928480566 一、概述 电力滤波器主要用于钢铁、冶金、化工以及有谐波电流产生的场所,起就近吸收谐波源所产生的谐波电流,抑制揩波,消除电力谐波“污染”的作用,本电力滤波装置为“无源型”滤波装置,即由滤波电容器,滤波电抗器和电阻器适当组合,精密调谐后使滤波器对某一频率的高次谐波电流呈现低阻抗,从而起到就地吸收谐波电流的目的,电力滤波装置在运行中和谐波源并联,除起滤波作用外还兼作无功补偿的目的。 二、工作原理 无源滤波器主要由滤波电容器、滤波电抗器等适当组合成 LC 滤波装置,滤波器除起滤波作用外,还兼作无功补偿作用。 LC 滤波器主要有调谐和滤波器、双调谐和滤波器、高通滤波器、 C 型滤波器等。 实际运用中根据谐波电流的分布及大小以及无功需求情况设计成几组滤波器,每一组滤波器对应某一次谐和波呈低阻抗,高通滤波器对截止频率以上的 谐和波均呈现低阻抗, C 型滤波具有调庇护频带宽,损耗低的特点。滤波器的分组需进行精密计算,既要滤除主要的谐和波电流,也要满足无功补偿要求,同时还要防
微机消谐装置与谐波保护器有什么不同点?
微机消谐装置(全称为:微机电力谐振诊断消除装置)是指放在PT的二次侧(所以也被叫做二次消谐)消除铁磁谐振的仪器。微机消谐装置与一次消谐器的区别就在于微机消谐装置是一个消谐仪器,具有分析、记录、打印、上传等诸多的优势,但也有一般只能适用于室内,消谐范围比较窄(只能消除工频、三倍频、二分频、三分频等等指定频率谐振)这些缺点。 谐波保护器是专门为用电设备提供多功能的谐波保护,对用电设备产生的随机的高次谐波和高频噪声,脉冲尖峰,电涌等诸多的干扰具有抑制和吸收的作用,随时跟踪电压波形,瞬时滤除电源中的尖峰,浪涌,杂波,矫正因谐波影响而产生畸变的电压波形,对噪声进行消化与吸收,使电网电源波形变得光滑清洁,既提高了电网的质量,又保证了用电设备的正常运行。