阻容吸收装置多次烧毁,请求帮助,急啊!!!
15吨电孤炉上挂的抑制型补偿装置中,有阻容装置,电阻型号,35/3-0.3-100,防护电容器型号FFM35/3-0.1W,由于是电孤炉,未曾进行消谐处理,只是加装12%的电抗器进行补偿,开始运行半年,未曾出现问题,后来就接二连三出现阻容回路里的电阻烧毁,电容没事.怀疑故障原因,1.谐振引起过电压,但使用半年前没有出现情况,后来连着烧,2.电容值变了,引起电阻烧毁,3.35KV系统变化了,引起些RC回路谐振.请教高手,1,是否可以调整电阻电容值消除这情况,如何调.2.电阻为过热烧毁,加大电阻的功率是否可行,3,原来电阻电容厂家为分体安装,为不同厂家,选用西电高压电瓷的一体式产品,是否可提高使用寿命.如何选型.4.直接使用过电压保护器代替.请高手帮帮我,有没有类似的经验.非常感激.
我的35KV系统需要增加谐波滤除装置吗?
我公司负载是13500A/430V整流器4台,(工作电流11500A直流电压336V)分别由2台整流变压器供电,已组成24脉波整流系统,按原理讲“已经把20次以下的谐波限制在GB以内”但是电厂却还说是我的系统给它污染了供电系统,经有关部门测试,谐波含量有,但是量不大。硬是要我们公司增加“谐波滤除装置”。同时我还明确的给电厂指出了“你们的380V低压系统中已接入了15台大功率变频器每台630KW、560KW、255KW不等共计5600KW”没有采取任何措施,它们所产生的谐波不是又送往我们的系统中去了吗?“谐波滤除装置”要上也是你们电厂应该花的银子,也不应该要我掏钱给你们治理供电系统,但对方还是不同意。现将有关资料发上来,敬请各位同行高手参加评论。小弟在此多谢了!