低压无功补偿兼谐波治理装置
单博博
单博博 Lv.6
2013年08月05日 13:05:09
只看楼主

低压无功补偿兼谐波治理装置

P1070641.JPG P1070642.JPG P1070643.JPG P1070644.JPG P1070645.JPG P1070649.JPG P1070648.JPG P1070647.JPG P1070646.JPG P1070650.JPG P1070651.JPG P1070674.JPG P1070675.JPG P1070676.JPG低压无功补偿兼谐波治理装置

P1070642.JPG


P1070643.JPG


P1070644.JPG


P1070645.JPG


P1070646.JPG


P1070647.JPG


P1070648.JPG


P1070649.JPG


P1070650.JPG


P1070651.JPG


P1070674.JPG


P1070675.JPG


P1070676.JPG


P1070677.JPG


P1070678.JPG


P1070641.JPG

免费打赏
云飘飘
2013年08月05日 13:12:38
2楼
好像是成套装置。
回复
hankls0007
2013年08月08日 16:19:11
4楼
有个疑问,避雷器不用单独引出接地线吗?这样直接横档上安装着没问题吗
回复
单博博
2013年08月19日 00:20:02
5楼
避雷器单独引线 接柜体接地排
回复
谐波治理
2013年09月11日 15:00:46
6楼
:):):):):(:(:(
回复
aidexianqi
2013年09月12日 16:16:42
7楼
增长见识了
回复
wangyuhua917
2013年09月12日 17:15:43
8楼
:D:D:D:D:D:D
回复
udsniper
2013年09月19日 00:44:22
9楼
楼主应该是自己组装的柜子吧,90+90+60kVar小三角接法?说说几点问题:1、氧化锌避雷器相色。2、熔断器上没加保险。3、电容没并联电阻。4、接线方端子线号不全,二次线怎么不用扎带帮一下,就那样甩着多难看。5、第二组电抗器到电容的C相BVR16平方线是不是短了点,电抗器到电容器的一次线最好帮帮扎带。6、断路器下口母排的连接处最好打俩眼上俩螺栓固定。7、断路器橡胶绝缘挡板怎么不上。8、补偿柜底部挡板又没有出线,最好还是封堵了吧。9、你家柜子空间够大,最下边还是往上提1到2个眼距,这样别人干活也好穿零地排。10、建议在前柜门内侧贴上电气原理图。11、熔断器的拔插器、合格证书、控制器的使用说明给人家附上。
回复
单博博
2013年09月20日 21:31:31
10楼
本帖最后由 单博博 于 2013-9-20 21:33 编辑

楼主应该是自己组装的柜子吧,90+90+60kVar小三角接法?滤波补偿柜 总容量510KVAR 5次滤波支路4个 7次一个

说说几点问题:1、氧化锌避雷器相色。没分相色
2、熔断器上没加保险。选用快熔RS0熔断器是白色的熔断器上边装RX1-1000熔断器报警辅助
3、电容没并联电阻。电容器不需要并联电阻 ,电容器内部本身已安装放电电阻,
4、接线方端子线号不全,接线端子线号全的,红色端子是熔断器辅助引出线 熔断器熔断 报警 跳接触器
二次线怎么不用扎带帮一下,2次线你看到的部分是两台柜之间联络线,
就那样甩着多难看。
5、第二组电抗器到电容的C相BVR16平方线是不是短了点,一次线均为50平方BVR
电抗器到电容器的一次线最好帮帮扎带。
6、断路器下口母排的连接处最好打俩眼上俩螺栓固定。此柜额定电流300A
绝缘挡板怎么不上。还没出厂正在安装
8、补偿柜底部挡板又没有出线,最好还是封堵了吧。
9、你家柜子空间够大,最下边还是往上提1到2个眼距,这样别人干活也好穿零地排。
此柜不需要穿母线,次柜就地安装,元气件往上移 安装空间不够,
议在前柜门内侧贴上电气原理图。图纸,滤波补偿柜操作说明都封塑贴上去;
11、熔断器的拔插器、熔断器RSO快熔固定安装 直接安装在铜排上
、控制器的使用说明给人家附上。 控制器说明书一份,图纸四份,发货清单一份,备品备件都有含进去!

回复
lyh9801
2013年09月21日 11:05:40
11楼
:):):):):):):):)
回复
水轮发电机
2013年09月21日 11:43:17
12楼
增长见识了
回复