13楼
呵呵,从外观看还算靠谱!广东的厂家?
回复
14楼
不打算装刀闸?
回复
15楼
基本上只能当补偿用,没有采用复合投切,虽然用直空接触器可以解决投切拉弧,但容易产生操作过电压.
回复
16楼
断路器也没有使用抽出式的,不方便维护.
回复
17楼
fitman 发表于 2013-9-21 16:46 呵呵,从外观看还算靠谱!广东的厂家?温州的厂家!!
回复
18楼
liwezi 发表于 2013-9-21 21:42 断路器也没有使用抽出式的,不方便维护.固定柜不装抽屉!
回复
19楼
liwezi 发表于 2013-9-21 21:39 基本上只能当补偿用,没有采用复合投切,虽然用直空接触器可以解决投切拉弧,但容易产生操作过电压.滤波补偿谐波滤除率60~80%左右,不能采用复合开关,复合开关投切电容器不可靠,一般情况下负载波动比较大采用可控硅开关投切,负载相对来说比较稳定采用真空接触器!!!!应该没有厂家用复合开关来投切滤波器!
回复
20楼
liwezi 发表于 2013-9-21 21:39 基本上只能当补偿用,没有采用复合投切,虽然用直空接触器可以解决投切拉弧,但容易产生操作过电压.如果你经常做补偿柜你就知道复合开关的厉害!!!!!!
回复
21楼
图上看来塑壳开关需要开门操作,这样既不安全又不方便吧。最好门上按个手柄做到关门合分断路器。控制器是什么牌子的?质量怎么样?
回复
22楼
单博博 发表于 2013-9-21 22:21 如果你经常做补偿柜你就知道复合开关的厉害!!!!!!所谓复合投切就是指 可控硅加接触器,投入时是在电压过零时可控硅先触发导通,稳定后再将接触器吸合导通,而切除时是先将接触器断开,可控硅延时过零断开,实现电流过零切除。整个工作过程无电损耗,不发热,无分断电弧、无电磨耗,
回复