我的35KV系统需要增加谐波滤除装置吗?
kfhsp
kfhsp Lv.4
2007年03月11日 07:07:22
只看楼主

我公司负载是13500A/430V整流器4台,(工作电流11500A直流电压336V)分别由2台整流变压器供电,已组成24脉波整流系统,按原理讲“已经把20次以下的谐波限制在GB以内”但是电厂却还说是我的系统给它污染了供电系统,经有关部门测试,谐波含量有,但是量不大。硬是要我们公司增加“谐波滤除装置”。同时我还明确的给电厂指出了“你们的380V低压系统中已接入了15台大功率变频器每台630KW、560KW、255KW不等共计5600KW”没有采取任何措施,它们所产生的谐波不是又送往我们的系统中去了吗?“谐波滤除装置”要上也是你们电厂应该花的银子,也不应该要我掏钱给你们治理供电系统,但对方还是不同意。现将有关资料发上来,敬请各位同行高手参加评论。小弟在此多谢了!

bd45f50f531c8db9587a.rar
0 B
立即下载
免费打赏
kfhsp
2007年03月18日 23:29:07
2楼
我把问题写的这么清楚了,怎么没人理呢?难道是提出的问题太幼稚?还是因为赠分太少的缘故?... ...只好我自己顶一下了。
回复
kfhsp
2007年03月26日 21:57:05
3楼
经过几家权威单位的现场测量、数据分析,基本认定5、7次谐波的源头在电厂;11、13次谐波源头在用户,但11、13次谐波的超标值不足5%,设备可长期运行。
回复
lmf31
2007年03月27日 21:33:58
4楼
如果属于以上情况的话,应该现由电厂方面进行谐波治理后,再进行一次现场测试后,根据实际情况看是否需要治理。