阻熔吸收装置是怎么计算选取的?
jk_00
jk_00 Lv.12
2006年10月08日 13:54:46
只看楼主

控制40.5KV钢包炉开关柜中的阻容吸收置历来都是选择0.1微法、100欧姆、300瓦的(FFM-35/根号3 附100欧姆、300W编制电阻器)无论是对于多大的负载设计院都是这么选。现在用户运行时时常发现该装置选择不合理。比如当负载变化时,编制电阻丝发红或者电容烧毁。问题:这个参数是如何计算选取的?

2006年10月08日 17:02:00
2楼
阻容吸收装置主要参数的计算方法
根据谐振公式(式2)和实例一,电抗器的电感参数可以确定,谐振频率1000Hz的电容量为0.48μF,考虑电容器的参数有5%的误差,可选
取的电容量为O.504μF,取整后为0.5μF,再加上90m,3×150mm2双电缆的电容量0.0504μF,使用0.5μF电容的实际谐振频率为931Hz,可以很好的避开系统常见的17次以下的谐波。
根据品质因数计算公式(式3),选取电阻值R=40Ω时,Q=7.76,考虑系统中的偶次谐波最高含量3.2%,奇次谐波最高含量1.6%,则电容、电抗器上的最高电压为U(1+0.032×7.76)pu=1.25pu(选用偶次谐波的百分数进行计算);实际的系统中并没有如此高的谐波含量,且正好与电抗器-RC回路谐振,故选择R=40Ω的电阻即可达到阻尼的目的。此时电容的极间工作电压应考虑采用1.3pu及以上的电压。电阻的额定电流应采用1.3倍的电容正常工作电流。适用的推荐参数见表3。

回复
jk_00
2006年10月11日 16:25:35
3楼
多谢,能再详细说说吗?如谐振公式(式2)?谐振频率为什么是1000Hz?质因数计算公式(式3)?
回复
mlqs
2006年10月12日 16:00:30
4楼
式(2)如下
回复
mlqs
2006年10月12日 16:01:07
5楼
式(3)如下:
回复
mlqs
2006年10月12日 16:03:25
6楼
阻容吸收装置的参数
选择过电压保护设备的主要参数应考虑以下主要问题:
(1)限制截流过电压的频率,建议将其限制在1000Hz以下;
(2)运行中阻容吸收装置的谐振频率避开系统中常见的谐波频率;
(3)对运行中的阻容吸收装置的谐振频率加必要的阻尼,以防止扰动激发阻容吸收装置与电抗器的电感产生谐振造成过高的过电压;
(4)阻容吸收装置应能够保证长期运行;
(5)阻容吸收装置的绝缘水平应与系统的绝缘水平相一致;
(6)避雷器的参数应能够保护设备的绝缘。
式(2):
回复
jk_00
2006年10月12日 16:11:09
7楼
多谢回答.我在供配电也发了贴,似乎观点不太一致.