摘要: 电力系统的谐波问题早在20世纪20年代和30年代就引起了人们的注意。当时在德国,由于使用静止汞弧变流器而造成了电压、电流波形的畸变。1945年J.C.Read发表的有关变流器谐波的论文是早期有关谐波研究的经典论文…… 关键词: 电力系统 电网污染 谐波电力系统的谐波问题早在20世纪20年代和30年代就引起了人们的注意。当时在德国,由于使用静止汞弧变流器而造成了电压、电流波形的畸变。1945年J.C.Read发表的有关变流器谐波的论文是早期有关谐波研究的经典论文。到了50年代和60年代,由于高压直流输电技术的发展,发表了有关变流器引起电力系统谐波问题的大量论文。70年代以来,由于电力电子技术的飞速发展,各种电力电子装置在电力系统、工业、交通及家庭中的应用日益广泛,谐波所造成的危害也日趋严重。世界各国都对谐波问题予以充分和关注。国际上召开了多次有关谐波问题的学术会议,不少国家和国际学术组织都制定了限制电力系统谐波和用电设备谐波的标准和规定。 供电系统谐波的定义是对周期性非正弦电量进行
关于谐波显示的问题(加急)
各位大师你们好,请问各地电力局对于谐波治理有什么要求, 说说我们这里,现在我们电力局在有两种方案一种在电容柜中装了一台谐波显示表就可以了(补偿器带谐波显示的不行和电力局沟通方案否定了),对治理不于干涉,一种装在计量室(以美变为例子,400KVA美变中我的计量室宽度为700宽高度为500,其中装设3块电度表,每块表按200考虑,就只要100了,其中考虑到中间间隙,就没有位置装设谐波表了,)在不考虑增宽计量室的情况下,怎么能实现计量室装设谐波表的实际问题,另外这块谐波表(只需要显示谐波),在哪里能买到,如果各位知道,能告诉我。 也许在美变这个问题上,有矛盾,根本没有距离了,还要装设谐波表,不可能实现,但也许有高人能想出办法来的:
一次关于电梯参数的测试
事件起因:本人是做低压电气施工,现正做一个20万平米的住宅小区,设计图纸中电梯的功率为一台15kW,但电梯公司进场安装后我们发现其一台电梯的电机功率为30kW,于是报告业主。因为我们已经订购了一部分的电梯电缆。业主知道后也很意外,因为功率的增加不仅意味的工程费用的增加,还意味着以后进入物管时期的公用电费的增加。所以业主约了电梯公司的人员一起进行电梯电气数据的实测。电梯基本情况:楼高22层,电梯电机功率为30kW,额定电流68A,载重1150kg,载人15个,速度2m/S。变频调速。进入电梯机房,电梯公司的工作人员接入了各种接头,汇到一台数显仪表上,应该是进口的,品牌不知,可以测电流电压及功率。接好线后开始第一次测试,这次是两个人进梯用正常速度下降。可以看到启动电流只有46A,之后平稳后,电流22A,功率为12.7kW;这样下降了五层,电流基本不变;然后上升,这时电流为0A。据电梯公司介绍最大电流出现在空载下降的时候,所以第二次只进一个人在梯内(其重量大约与以后铺贴大理石的重量相仿)。也是先下降,这时工作电流48A,功率为28kW,最大一相的电流为52A(有