一次关于电梯参数的测试
fifitony001
2006年08月25日 20:31:00
只看楼主

事件起因:本人是做低压电气施工,现正做一个20万平米的住宅小区,设计图纸中电梯的功率为一台15kW,但电梯公司进场安装后我们发现其一台电梯的电机功率为30kW,于是报告业主。因为我们已经订购了一部分的电梯电缆。业主知道后也很意外,因为功率的增加不仅意味的工程费用的增加,还意味着以后进入物管时期的公用电费的增加。所以业主约了电梯公司的人员一起进行电梯电气数据的实测。电梯基本情况:楼高22层,电梯电机功率为30kW,额定电流68A,载重1150kg,载人15个,速度2m/S。变频调速。

进入电梯机房,电梯公司的工作人员接入了各种接头,汇到一台数显仪表上,应该是进口的,品牌不知,可以测电流电压及功率。
接好线后开始第一次测试,这次是两个人进梯用正常速度下降。可以看到启动电流只有46A,之后平稳后,电流22A,功率为12.7kW;这样下降了五层,电流基本不变;然后上升,这时电流为0A。据电梯公司介绍最大电流出现在空载下降的时候,所以第二次只进一个人在梯内(其重量大约与以后铺贴大理石的重量相仿)。也是先下降,这时工作电流48A,功率为28kW,最大一相的电流为52A(有些不平衡),然后上升时数据同第一次。业主又提出全部人都进电梯再试一次,只留一个电梯公司人员和本人,这时电梯里大概是7个人。下降时的电流为28A,16kW,上升时数据没记下来。后来又试了两次,由于人数不够,没有试满载时的情况。据电梯公司人说满载上升和空载下降的情况是一样的。测试完毕后,业主要求电梯公司的人将测试数据汇总给他,看来是拿给设计院的作为依据吧,电缆到底是否变更现在还没消息。谨以此文提供给各位设计GGJJ,DDMM,希望对以后的设计工作有所帮助。
bqg
2006年08月26日 09:31:53
2楼
这个问题很有意思,也长长见识,猜想;电梯配重是按满载时配的吧?所以,空载下降时,要克服配重的阻力,要多做功,相反,满载下降相对要少克服配重的阻力,要少做功,电流就降下来啦.如此理解对否?
回复
fifitony001
2006年08月28日 00:39:08
3楼
楼上的说的是,而且在轻载的时候可以说是处于发电机的状态呢!所以才会电流为0的情况吧
回复
hys_nc
2006年08月28日 00:46:48
4楼
有两点疑问?
一,做为住宅项目,载重1150kg,有没有采用载重这么大的电梯?选型有问题!如是设计院选择的,应该承担责任!
一,做为住宅项目,电梯速度2m/S。是不是高了点? 1.5m/s应该也可以满足消防电梯的要求!

因为这两个因数和电梯的功率有很大的关系!
回复
fifitony001
2006年08月28日 01:11:01
5楼
回答楼上:电梯的选型不关设计院的事,这个数据是电梯公司提供的。第二,电梯速度是业主要求的,原来的是1。75M/S,后来业主自己要求高速电梯,所以才有功率变更的问题出来。
回复
bqg
2006年08月29日 10:06:34
6楼
住宅电梯的选择,首先应了解原始资料;即;1.楼房层数,每层户数,每户暂按3.5人计算,那麽一个单元内总乘梯人数就确定下来了.2.提升高度.3.电梯速度的确定可用试选法,即用公式求5分钟的输送能力.4.计算需要电梯台数.5.验算发梯间隔时间.如此折腾一番.电梯的载重量,速度,台数就确定下来了.
先抛一块转......
回复
szhjf
2006年08月29日 11:12:22
7楼
强烈鼓励支持类似的实验多发上来!
回复
zzhspeed
2006年08月29日 16:35:30
8楼
以后配电梯的时候多打点富余出来
回复
fifitony001
2006年08月31日 21:49:12
9楼
前天电梯公司发了文给业主说35平方的电缆保证可以带两台电梯,昨天设计院还是出了变更电缆的通知书,把35电缆改成了50的。可惜我们已经订的两幢楼的电缆了,还得做增加工程签证。
回复
ysd941
2007年05月24日 15:15:18
10楼
支持
回复
糊仙
2007年05月25日 10:57:34
11楼
据电梯公司介绍最大电流出现在空载下降的时候!
大开眼界啊!!!
多谢
回复

相关推荐

APP内打开