电梯五方对讲系统系统技术要求与实施界面
另类的铁链
2024年02月26日 11:42:54
只看楼主

一、系统总体技术要求: A. 电梯运行监控管理系统:电梯集中采购时要求厂家提供电梯监控系统(含主机、相关软件,提供电缆敷设要求),其系统主机设置于各系统的集中监控中心,预留与BMS系统联网的通讯接口。弱电设计时仅考虑电缆敷设及系统集成。实现的功能为:监控电梯运行状态,免去人工巡逻检查,即使在电梯本身故障情况下亦能报警。管理地区或某区域内的所有电梯,提供统监测和信息化服务,为电梯故障施救提供快速服务和安全保障。

一、系统总体技术要求:

A. 电梯运行监控管理系统:电梯集中采购时要求厂家提供电梯监控系统(含主机、相关软件,提供电缆敷设要求),其系统主机设置于各系统的集中监控中心,预留与BMS系统联网的通讯接口。弱电设计时仅考虑电缆敷设及系统集成。实现的功能为:监控电梯运行状态,免去人工巡逻检查,即使在电梯本身故障情况下亦能报警。管理地区或某区域内的所有电梯,提供统监测和信息化服务,为电梯故障施救提供快速服务和安全保障。


软件实时检测电梯运行状态显示包括:电梯名称、楼层、时间/日期、上行(↑)、下行(↓)、停层:↑或↓闪烁、故障报警;


B. 实施界面:

电梯厂家完成电梯机房、电梯轿厢、电梯轿顶、电梯井底坑电话线路敷设,并在电梯机房预留通讯接口,弱电单位需完成电梯机房至消防控制中心的线缆敷设;


C. 平常状态下管理主机可与电梯内对讲,当电梯维护时,可实现电梯内、电梯机房与管理中心管理机间多方互相通话,达到物业现代化综合管理要求;


D. 要求电梯机房、电梯轿厢、电梯井底坑、电梯轿顶、管理中心组成可靠的对讲通信系统;


E. 在集中监控中心能直观的显示报警状态(包括对应点指示灯、对讲状态指示灯、故障指示灯等),以便对电梯的运行状态进行监听及紧急情况下的控制;


F. 电梯中途发生故障而停止运行时,梯内乘客可按下电梯操作盘中的报警按钮,通过电梯轿厢内对讲系统,与监控中心值班人员联系,以便于值班人员进行故障处理。


二、设置区域

管控范围内所有建筑物内部垂直电梯、扶梯和步道。


三、点位布置

在商管物业(自持)监控中心、电梯机房、电梯轿厢、电梯轿顶、电梯井底坑各设置一部呼叫电话,在消防控制中心设置一部对讲管理机,实现五方对讲。