还是二次谐波制动的影响
ccxxzz110112
2013年03月06日 07:59:10
来自于继电保护
只看楼主

在实际中是一台35KV变10KV的变压器,调试时就高压侧二尺谐波制动正常,低压侧二次谐波制动无法实现。我的理解是低压侧可以不需要二尺谐波制动了。变压器只是一台降压变,我看看下 有的人说减压变也可以做升压变,当我们高压侧短路,低压侧会放松点至高压侧吧?也会有励磁电流会产生二次谐波吧?我就想问:减压变在这种情况下会有我说的情况发生吗?还有就是到底在事故状态会有减压变转换为升压变吗?:):):):):):):):):)

2013年03月06日 08:22:24
2楼
很想听听高人的看法
回复
huahua732
2013年03月12日 22:50:49
3楼
二次谐波制动是用在差动保护中,目的一合高压侧开关送主变时防止励磁涌流使变压器误动,所以二次谐波制动没有低压侧什么事
回复
ccxxzz110112
2013年03月13日 02:06:46
4楼
我想表达的意思就是,如果高压侧短路了。低压侧母线是有电压 它会给变压器反送电。降压变压器这是也是有升压的作用 ,这时候会产生励磁涌流吗,会有二次谐波吗,如果有的话。是啥情况。
回复
zyz8438
2013年03月15日 11:30:35
5楼
ccxxzz110112 发表于 2013-3-13 02:06 我想表达的意思就是,如果高压侧短路了。低压侧母线是有电压 它会给变压器反送电。降压变压器这是也是有升 …励磁涌流只在变压器第一个断路器合闸瞬间存在。当变压器各侧的断路器已经合闸后,即便发生一侧的短路,也不会有励磁涌流的产生,也就不会有二次谐波的存在。
回复
酉雪
2013年03月16日 10:49:10
6楼
你想问高压侧短路时,低压侧是否会反送电至高压侧。如果你的低压侧也连接的发电机或其它电源设备,这时低压侧也会有短路电流。这跟励磁涌流和二次谐波没有关系。
回复
zsphn6666
2013年03月26日 11:00:22
7楼
合变压器时变压器高压侧有励磁涌流,含有谐波成分,主要以二次谐波为主,和变压器低压侧没有什么关系。
回复