事件起因:本人是做低压电气施工,现正做一个20万平米的住宅小区,设计图纸中电梯的功率为一台15kW,但电梯公司进场安装后我们发现其一台电梯的电机功率为30kW,于是报告业主。因为我们已经订购了一部分的电梯电缆。业主知道后也很意外,因为功率的增加不仅意味的工程费用的增加,还意味着以后进入物管时期的公用电费的增加。所以业主约了电梯公司的人员一起进行电梯电气数据的实测。电梯基本情况:楼高22层,电梯电机功率为30kW,额定电流68A,载重1150kg,载人15个,速度2m/S。变频调速。进入电梯机房,电梯公司的工作人员接入了各种接头,汇到一台数显仪表上,应该是进口的,品牌不知,可以测电流电压及功率。接好线后开始第一次测试,这次是两个人进梯用正常速度下降。可以看到启动电流只有46A,之后平稳后,电流22A,功率为12.7kW;这样下降了五层,电流基本不变;然后上升,这时电流为0A。据电梯公司介绍最大电流出现在空载下降的时候,所以第二次只进一个人在梯内(其重量大约与以后铺贴大理石的重量相仿)。也是先下降,这时工作电流48A,功率为28kW,最大一相的电流为52A(有
细述综合布线系统的测试
摘要: 计算机网络结构化综合布线系统(Structured Cabling System,SCS)是美国贝尔实验室专家们经过多年研究推出的基于星形拓朴结构的模块系统,也是目前局域网建设首选的系统。该系统具有实用、灵活、经济、可模块化和可扩充等优点,能够实现数据通信设备和其他信息管理系统的相互连接,以及这些设备与外部通信网络的连接.计算机网络结构化综合布线系统(Structured Cabling System,SCS)是美国贝尔实验室专家们经过多年研究推出的基于星形拓朴结构的模块系统,也是目前局域网建设首选的系统。该系统具有实用、灵活、经济、可模块化和可扩充等优点,能够实现数据通信设备和其他信息管理系统的相互连接,以及这些设备与外部通信网络的连接。这种结构易于扩展,扩展方法也简单,任一节点的改变不会影响其他节点的工作,而且易于维护,具有较高的可靠性。通过使用SCS,用户可以准确地排除网络故障,有效地管理和支配整个网络系统。 SCS是网络中最基本、最重要的组成部分,它是连接每一台服务器和工作站的纽带。作为传输高速数据的介质,SCS对线缆的要求较严格,一旦
汽车冷气系统的检查与测试
汽车冷气系统是单独的密封循环系统,它能否正常运行关系到乘坐的舒适性,汽车的经济性及安全性。检查汽车的冷气系统,首先必须熟悉和了解汽车的冷气系统,掌握它的制冷原理、系统的配置、结构、功能等;并精通配置之间的相互关系及作用;清楚可能或容易产生的各种故障的现象、原因及排除方法。下面分别介绍冷气系统的检查和测试: 一、制冷压缩机的检查和测试 制冷压缩机是汽车空调系统的心脏,它担负着系统制冷工质的压缩及循环工作。通常应对其进行压缩效率及泄漏方面的检查和测试。 检测压缩机的压缩效率,在不拆卸系统的情况下,需接三歧压力表组进行测试。当系统内有一定量的制冷剂时,发动机加速,此时低压表指针应会明显下降,高压压力也会明显上升,油门越大,指针下降幅度也越大,说明压缩机性能良好;如果加速时低压表指针下降缓慢及下降幅度不大,说明压缩机的压缩效率低;如果加速时低压表指针基本无反映,说明压缩机就根本无压缩效率。 压缩机最容易产生泄漏的部位是轴封(也作油封)。由于压缩机常处高速旋转,运转温度也较高,轴封部位容易产生泄漏。当压缩机的离合器线圈与吸盘部位有油迹时,其轴封肯定会泄漏