调容式消弧线圈成套装置一. 概述:由我公司研制生产的调容式微机控制消弧线圈自动跟踪补偿装置采用先进的PC104工控机系统,总线式结构,彩色液晶屏汉字显示,具有运行稳定可靠、显示直观,抗干扰能力强等特点,同时系统具有完善的参数设置及信息查询功能。此外,该装置还配有接地选线模块,采用调节残流方法,对高压接地线路进行选线,选线准确、迅速。本产品广泛应用于供电局、发电厂、冶金、煤炭、石油及化工等大型厂矿企业的变电站,适用电压等级6~66KV,是老式消弧线圈理想的更新换代产品,同时也是新建变电站接地补偿及选线装置的首选配套产品。
一. 概述:由我公司研制生产的调容式微机控制消弧线圈自动跟踪补偿装置采用先进的PC104工控机系统,总线式结构,彩色液晶屏汉字显示,具有运行稳定可靠、显示直观,抗干扰能力强等特点,同时系统具有完善的参数设置及信息查询功能。此外,该装置还配有接地选线模块,采用调节残流方法,对高压接地线路进行选线,选线准确、迅速。本产品广泛应用于供电局、发电厂、冶金、煤炭、石油及化工等大型厂矿企业的变电站,适用电压等级6~66KV,是老式消弧线圈理想的更新换代产品,同时也是新建变电站接地补偿及选线装置的首选配套产品。
二. 产品特点1、控制器采用工控机系统,运行稳定可靠。2、采用彩色液晶全中文显示,参数显示、设置及查询方便直观,3、内嵌高压接地选线模块,采用调节残流方法,使选线快速准确。4、设有RS232及RS485通讯接口,可实现与上位机的通讯,达到信号的远距离传送。5、可实现报警显示。6、具有自动及手动功能。7、具有接地信息打印功能(打印机可选)。8、具有一台控制器控制两台消弧线圈的功能。
三. 性能指标1、电压等级:6KV~66KV2、电容电流测量误差:小于2%3、调档时间:小于30s4、档位数:小于24档5、接地残流:小于5A6、控制器电源:220V 50Hz7、控制器适用环境温度:-10℃~+45℃湿度:小于95%海拔高度:小于1000m8、选线路数:8~42路9、通讯接口:RS232/RS485
性能描述
1、电压等级:6KV~66KV2、电容电流测量误差:小于2%3、调档时间:小于30s4、档位数:小于24档5、接地残流:小于5A6、控制器电源:220V 50Hz7、控制器适用环境温度:-10℃~+45℃湿度:小于95%海拔高度:小于1000m8、选线路数:8~42路9、通讯接口:RS232/RS485
功能及特点
1、控制器采用工控机系统,运行稳定可靠。消弧线圈系统在接入时必须有电源中性点,在其中性点上接入消弧线圈。接地变压器的作用是在电力系统为△型接线或Y型接线中性点未引出时,用接地变压器构造成系统中性点。
接地变压器采用Z型接线的变压器,即ZN,yn11连接的变压器。由于变压器高压侧采用Z型接线,每相绕组由两段组成,并分别位于不同相的两铁心柱上,两段线圈反极性连接,两相绕组产生的零序磁通相互抵消,故零序阻抗很低,同时空载损耗也非常小,变压器容量可以100%被利用。用普通变压器带消弧线圈时,消弧线圈容量不超过变压器容量的20%,而Z型变压器则可带90%~100%容量的消弧线圈,可以节省投资。
接地变压器除可以带消弧线圈外,也可带二次负载,代替站用变。在带二次负载时,接地变压器的一次容量应为消弧线圈与二次负载容量之和;接地变压器不带二次负荷时,接地变压器容量等于消弧线圈容量。
调容式消弧线圈与普通消弧线圈的区别,主要是在消弧线圈的二次侧增设电容负荷绕组,在二次侧并联若干组用可控硅(或真空开关)通断的电容器,用来调节二次侧电容的容抗值。根据阻抗折算原理,调节二次侧容抗值,即可以达到改变一次侧电感电流的要求。电容值的大小及组数有多种不同排列组合,以满足调节范围和精度的要求。 调容式消弧线圈分油浸式和绝缘树脂干式消弧线圈.综合系统性能指标:
适用电压等级:6kV~110KV
电容电流测量误差:不大于±2%
中性点位移电压测量误差:不大于±2%
调谐补偿时间:不大于20毫秒
长期运行中电网的中性点电压不能超过相电压的15%
脱谐度不超过:5%
电网电容电流跟踪灵敏度:小于0.5A
接地残流:小于5A
选线时间:不大于3秒
选线路数:42路
跳闸功能:42路(需加装跳闸控制箱)
适用环境:无腐蚀性气体及导电尘埃,无剧烈振动场合
海拔高度:小于1000m
温 度:-15℃~45℃;最大日温差:25℃。
湿 度:小于95%
日照强度(风速0.5m/s):1.1kw/m2
最大风度:35m/s
控制器对地绝缘电阻大于: 30MΩ
二次回路(控制部分)工作电源:
一路交流220V,50Hz,
一路直流220V/110V,额定频率:50HZ
控制器报警输出接点容量: 直流220V,0.2A
控制器电压回路输入范围: 0—120V; 控制器电压回路输入阻抗:100kΩ
控制器零序电流回路:(CT1—CT42)输入范围: 0—30A(一次值)
控制器I0回路输入范围:(一次值)0—10A
通讯接口: RS-232、RS-485/422
外绝缘耐污秽等级: Ⅲ 级
调谐方式:预调谐方式(带电阻箱)
选线方法:残流增量法/有功功率法
控制器接地信息记忆次数:采用大容量电子硬盘,可对数据信息长期储存;
二、特点:
1)控制器采用国际知名品牌的586处理器PC-104工业级计算机为平台,双CPU结构,抗干扰能力更强,使运行更稳定操作更加灵活方便;
2)显示器采用彩色液晶全汉化显示,使显示更加直观操作更加简便;
3)标准IDE接口硬盘,存储容量大,可以大容量的对各种信息进行存储及方便的查询;工控计算机结构,设备掉电后所有信息不会消失;
4)可带3.5吋软驱,并带有USB接口及打印机,具有完善的数据存储及输出功能和极高的可靠性;
5)设备具有跳闸及RS232,RS485通讯功能,可方便的实现对故障线路的跳闸及数据的连网传输功能;
6)计算机测控单元组屏安装:屏体采用进口型材组合,JP系列柜架,面板前门为带观察窗的玻璃门,防护等级IP3x,安装方便,外观高雅美观大方,颜色及尺寸可由用户自行设定;
7)调容式消弧原理,采用变压器及阻抗变换原理,消弧线圈增设二次绕组,通过调整二次绕组投入的电容量大小来调节消弧线圈的电感电流,可在0—100%额定电流全范围调节;
8)设备本身主程序模块是集供电系统参数采集、消弧线圈自动跟踪补偿、及单相接地选线为一体。此结构模式处于国内领先地位;
9)正常运行时显示:
10)中性点电压、消弧线圈档位、系统电容电流、补偿电感电流、接地残流、脱谐度、目标档位、消弧线圈电压、消弧线圈电流等项内容
11)系统接地时显示:
12)消弧线圈发生单相接地故障信息、日期、时间,消弧线圈档位、中性点电压值、系统电容电流值、补偿电感电流值、接地残流、脱谐度,以及故障线路所在母线、故障线路、备选线路、继续计算次数等;
13)接地选线采用了“残流增量法”和“有功功率法”对单相接地线路进行选线,可多次重判准确率高;是接地选线的最有效方法;
14)控制功能:带有自动/手动;
15)控制方式:一控一或一控二,适用多种不同供电网络的运行方式如单母线和单母线分段,或双母线并列,分列运行系统;
16)具有完善的自检及故障诊断功能,使整套设备在使用中调试简单,维护量小;
17)自动跟踪系统零序电流的变化,电流较小时装置无死区,电流过大时装置不饱和。