土木在线论坛
!
有谐波的电路,无功怎么补偿呢
我单位有两台山西出的中频电炉,一个是2.5T,一个是1.5T的,近两个月,因为计划再上一台3T的电炉,现增加了一个1600kva的变压器,可是,负荷没增加,功率因数上不去了。是什么原因呢,我们知道,中频炉谐波非常厉害,用平常无功补偿的方法是没有办法补上的,有什么好办法能把功率因数提上去呢,请各位高手帮忙解释一下
谐波补偿装置的温控问题
我正在做一个低压无功补偿谐波滤除装置,通过看资料,发现该装置还得在顶端加装风机散热,现在我就有个疑问,用什么型号的温控开关好一些,温度范围是多少?采集点在什么位置,风机一般采用什么型号的呢?因本人对此是菜鸟一个,所以请教各位高手,说得越详细越好,我在此先行谢过了!
请教大家,关于谐波和无功补偿的问题
我们这边的有些配网工程,有些单只低压的无功电容器的无功电流奇大,导致无功回路跳闸或者烧毁,经师傅现场勘察,得出结论是,该用户有产生谐波的大功率设备,请问大家这种分析对不对呢,谐波真的能让我配电室处的电容器无功电流变大么,那应该怎么解决呢,谢谢了!
电容补偿与谐波问题求助
http://co.163.com/forum/content/880_317948_1.htm 还是老问题啊!我们是办公大楼啊!谐波一般在什么情况比较多啊?运行了两年为什么没问题啊?如果是谐波的话,要怎样整改啊?以前的厂家找不到了!有盘厂的兄弟拿出方案来,请你们过来整改啊!各位大侠说说吧!夏天来了……
谐波抑制与补偿问题!急!
求高手解答,1.在低压主配电系统中加入6%电抗+电容的组合对谐波有多少抑制。 2.UPS自带滤波装置和设备自带隔离变压器的谐波需治理么。 3.大约多少功率的设备需谐波抑制。
请教关于高次谐波的无功补偿问题
某金属制品厂,在去年12月份新增一台315kva的变压器及其他配套高低压配电设备.到今年3月分,反映说低压无功补偿柜内的电容器一次回路熔断器频繁烧毁检查电容组和其他元件无异常