请教关于高次谐波的无功补偿问题
channyliao
channyliao Lv.2
2007年04月30日 08:20:34
只看楼主

某金属制品厂,在去年12月份新增一台315kva的变压器及其他配套高低压配电设备.到今年3月分,反映说低压无功补偿柜内的电容器一次回路熔断器频繁烧毁检查电容组和其他元件无异常

某金属制品厂,在去年12月份新增一台315kva的变压器及其他配套高低压配电设备.
到今年3月分,反映说低压无功补偿柜内的电容器一次回路熔断器频繁烧毁
检查电容组和其他元件无异常
免费打赏
channyliao
2007年04月30日 08:31:03
2楼
后来了解到用户使用的负载是中频电弧炉,查书说:这种设备"会产生5次,7次,11次,13次等谐波畸变电压电流.在低压无功补偿装置投入并联电容后,会因并联谐振将谐波放大,"
找设备厂的检测人员来检查,得出结论是:要加装消谐电抗器,不然会因谐波电流过高,功率因数不达标被供电局罚款.

问题就在这里了,
在4月份变电站的数据里,这个用户(他还没有整改)居然没有被罚,还拿到奖了

真是怪异的,在这里请教一下各位老师,分析分析
回复
扬州华锦电气
2007年04月30日 08:44:30
3楼
你可以测量一下功率因数和谐波等,有种电炉功率因数是很高的。
回复
channyliao
2007年04月30日 08:55:59
4楼
补充一下:
该厂原来的500kva变压器和配套的无功补偿设备和新增的型号一致
该厂也一直都是用中频电弧炉工作,
为何以前都没有发生过类似,无功补偿柜熔断器频繁烧毁的情况
回复
channyliao
2007年04月30日 09:10:03
5楼
设备厂测试后提供的数据:
未投入补偿电容 投入60kvar补偿电容
测试参数 1 2 3 1 2
综合功率因数(cosφ) 0.27 0.271 0.269 0.37 0.466
有功功率(kw) 19.95 20.17 20.3 27.56 32.28
无功功率(kvar) 70.77 71.27 72.48 67.1 25.74
电压总畸变率(%) 6.215 6.188 6.167 11.14 25.74


数据中可以看得出:无功补偿了,但是效果不大,电压畸变却增大了
回复
channyliao
2007年04月30日 09:24:20
6楼
这里是设备厂提供的原始数据
(附件)
回复
mrlqt
2007年04月30日 19:00:39
7楼
我看了你的测试数据,不是很准确,最不可信的是功率因数不可能那么低。同时可以看出电容补偿投入后存在谐波放大的现象,电流电压的畸变率都增加了,谐波放大可能是回路元件损坏的原因。有机会找权威的部门测一下,长期使用,有可能会损坏变压器。
回复
shuntong1972
2007年05月03日 22:14:34
8楼
有电热电容吧,可以提高功率因数的.我们这里都有奖励电费,但没有谐波治理,整个公用电网被污染了,谐波电压严重超标,最高峰达12%多
回复
zhangyonggan
2007年05月04日 16:34:02
9楼
你说的低压无功补偿柜内的电容器一次回路熔断器频繁烧毁,检查电容组和其他元件无异常。这就要看你熔断器的熔芯电流的选择是否合理。也不知你单体的电容器容量是多少?熔芯的额定电流是多少?负载是中频电弧炉,该种设备是会产生谐波畸变电压电流,在低压无功补偿装置投入并联电容后,会因并联谐振将谐波放大,回路电流也将增加。当然加装消谐电抗器是可以改变谐波畸变电压电流,可是成本一般用户是无法接受的。如能将上述数据提供出来,我可以帮你分析一下,向你提出良好的建议!
回复
shzh0716
2007年05月05日 09:43:41
10楼
应该将设备在使用的时候进行一次谐波的测试,以确定谐波电流和电压的畸变率等。长期使用的话将影响电容和变压器的安全。
回复
expert2007
2007年05月06日 10:11:01
11楼
基本可以确定是谐波放大造成电流过大而引起熔断器烧坏。
中频炉是谐波负荷,当投入电容器时和变压器及系统电感产生并联谐振,
有些次数谐波电流可被放大好多倍,从而造成。。。
由于产生谐振的条件和投入电容及系统电感有关,这种谐振并不是一定出现的。
回复

相关推荐

APP内打开