某金属制品厂,在去年12月份新增一台315kva的变压器及其他配套高低压配电设备.
到今年3月分,反映说低压无功补偿柜内的电容器一次回路熔断器频繁烧毁
检查电容组和其他元件无异常
2楼
后来了解到用户使用的负载是中频电弧炉,查书说:这种设备"会产生5次,7次,11次,13次等谐波畸变电压电流.在低压无功补偿装置投入并联电容后,会因并联谐振将谐波放大,"
找设备厂的检测人员来检查,得出结论是:要加装消谐电抗器,不然会因谐波电流过高,功率因数不达标被供电局罚款.
问题就在这里了,
在4月份变电站的数据里,这个用户(他还没有整改)居然没有被罚,还拿到奖了
真是怪异的,在这里请教一下各位老师,分析分析
回复
3楼
你可以测量一下功率因数和谐波等,有种电炉功率因数是很高的。
回复
4楼
补充一下:
该厂原来的500kva变压器和配套的无功补偿设备和新增的型号一致
该厂也一直都是用中频电弧炉工作,
为何以前都没有发生过类似,无功补偿柜熔断器频繁烧毁的情况
回复
5楼
设备厂测试后提供的数据:
未投入补偿电容 投入60kvar补偿电容
测试参数 1 2 3 1 2
综合功率因数(cosφ) 0.27 0.271 0.269 0.37 0.466
有功功率(kw) 19.95 20.17 20.3 27.56 32.28
无功功率(kvar) 70.77 71.27 72.48 67.1 25.74
电压总畸变率(%) 6.215 6.188 6.167 11.14 25.74
数据中可以看得出:无功补偿了,但是效果不大,电压畸变却增大了
回复
6楼
这里是设备厂提供的原始数据
(附件)
回复
7楼
我看了你的测试数据,不是很准确,最不可信的是功率因数不可能那么低。同时可以看出电容补偿投入后存在谐波放大的现象,电流电压的畸变率都增加了,谐波放大可能是回路元件损坏的原因。有机会找权威的部门测一下,长期使用,有可能会损坏变压器。
回复
8楼
有电热电容吧,可以提高功率因数的.我们这里都有奖励电费,但没有谐波治理,整个公用电网被污染了,谐波电压严重超标,最高峰达12%多
回复
9楼
你说的低压无功补偿柜内的电容器一次回路熔断器频繁烧毁,检查电容组和其他元件无异常。这就要看你熔断器的熔芯电流的选择是否合理。也不知你单体的电容器容量是多少?熔芯的额定电流是多少?负载是中频电弧炉,该种设备是会产生谐波畸变电压电流,在低压无功补偿装置投入并联电容后,会因并联谐振将谐波放大,回路电流也将增加。当然加装消谐电抗器是可以改变谐波畸变电压电流,可是成本一般用户是无法接受的。如能将上述数据提供出来,我可以帮你分析一下,向你提出良好的建议!
回复
10楼
应该将设备在使用的时候进行一次谐波的测试,以确定谐波电流和电压的畸变率等。长期使用的话将影响电容和变压器的安全。
回复
11楼
基本可以确定是谐波放大造成电流过大而引起熔断器烧坏。
中频炉是谐波负荷,当投入电容器时和变压器及系统电感产生并联谐振,
有些次数谐波电流可被放大好多倍,从而造成。。。
由于产生谐振的条件和投入电容及系统电感有关,这种谐振并不是一定出现的。