某金属制品厂,在去年12月份新增一台315kva的变压器及其他配套高低压配电设备.到今年3月分,反映说低压无功补偿柜内的电容器一次回路熔断器频繁烧毁检查电容组和其他元件无异常
某金属制品厂,在去年12月份新增一台315kva的变压器及其他配套高低压配电设备.
到今年3月分,反映说低压无功补偿柜内的电容器一次回路熔断器频繁烧毁
检查电容组和其他元件无异常
12楼
多谢各位的宝贵意见,
我会再去现场收集更多的资料,让大家分析的
回复
13楼
电抗器不能消除谐波吧,只能阻挡谐波不进入(或少进入)电容器而已,谐波还是照样存在的吧...
回复
14楼
q我家的是630KVA的变压器.可我们都是电动机呀.可我这也是这种现象,不是熔断体爆,就是电容器坏,我这是十路,当初用的是25KVA,后听从厂方的意思用了30KVA,还是这种现象.有那位师傅指点迷津.谢谢
回复
15楼
是变频调速电机吧,如是的话还是谐波原因造成的。
回复
16楼
中频炉是很强的谐波源,如果不加滤波设备,一般的电容补偿柜几乎无法正常工作,不是烧毁,就是自动退出运行,一般5、7、11次谐波较重,不过实际情况要测试才能知道
回复
17楼
真的很多谢各位的宝贵意见,上个礼拜去了学习就没有上过这里来.我会尽快将更详细的数据传上,让大家继续切磋切磋.
回复
18楼
如果有谐波,测试一下谐波不就知道了
广州市南网电子科技有限公司可以免费测试谐波,打个电话问问吧,020-61267682
回复
19楼
中频炉的实测波形
回复
20楼
电压频谱
回复
21楼
电流频谱
回复