求高手解答,1.在低压主配电系统中加入6%电抗+电容的组合对谐波有多少抑制。 2.UPS自带滤波装置和设备自带隔离变压器的谐波需治理么。 3.大约多少功率的设备需谐波抑制。
求高手解答,1.在低压主配电系统中加入6%电抗+电容的组合对谐波有多少抑制。
2.UPS自带滤波装置和设备自带隔离变压器的谐波需治理么。
3.大约多少功率的设备需谐波抑制。
2楼
6P的只能限制5次以上的谐波。
需要知道谐波产生的原因。1、是电源本深产生谐波。2、是非线性负载产生谐波。主要负载有;开关电源,变压器,单相电容,电压互感器,整流器,逆变器,电弧炉等。
回复
3楼
建议楼主实际测量你们线路的谐波情况啊 然后在根据实际情况来配相应的一致电抗器啊
回复
4楼
最好的办法就是楼上所说的,先测量后订做。
回复
5楼
先测量,再定方案
回复
6楼
项目定下来后增加可能有麻烦。最好前期准备好,望给出保守方案
回复
7楼
请教谐波用什么方法可以测出来?
回复
8楼
多功能电表有的有这项,能测。
回复
9楼
RC2000型配电监测补偿计量终端就可以实现此功能,如电力谐波等数据监测;计量数据存储;无功补偿控制等。
回复
10楼
1.很多项目都是新建工程,没有送电,无法测试!
回复
11楼
1.UPS自带滤波装置和设备自带隔离变压器理论上不需治理;6%的电抗率是抑制5次以上谐波,吸收的不多!你有多少设备,计算下谐波超出国家标准了,就要上谐波治理设备了!
回复