我厂主要设备是电炉,需调压,供电部门检测谐波偏大。安装谐波治理柜后电压畸变增大85%电流畸变65%零线电流增大30%。请问这是为什么?
我厂主要设备是电炉,需调压,供电部门检测谐波偏大。安装谐波治理柜后电压畸变增大85%电流畸变65%零线电流增大30%。请问这是为什么?
2楼
说的不明确,你检测的谐波含量有哪些,你谐波治理装置设置正确不
回复
3楼
检测前谐波畸变电流24%,电压畸变28%。投入使用后电流畸变85%,电压畸变65%。
回复
4楼
谐波问题本来就复杂,不要简单1+1对待。请问你的谐波设备怎么做的呀?是滤波还是调谐?
检测仪器如何?达不到效果你应该找给你制造消谐设备的单位.
回复
5楼
检测使用电源质量检测仪,是由设计厂家检测的。仪表显示波形及数据都显示增大了,我只能用钳形表测出零线电流。谐波柜是由六个单相电容及电抗器为主要元件,谐波柜不投入零线电流270~280A,投入以后电流360~390A.因不知其中原因,只能向各位高手支招。
回复
6楼
你们厂应该是几个车间公用一个电压器,其它车间的3n次谐波被你们安装的谐波柜放大,你画图可知3n次谐波在中性点是加成叠加,当然电流变大了,建议让设计院认真设计。
回复
7楼
学习了,不过还是不太清楚.
回复
8楼
paradesesn的分析有道理,不知道你们的谐波治理设备是怎么设计的,
谐波治理考虑成本和效果,现在一般都采用单调谐滤波支路,即一个支路只滤掉对应次数的谐波,如3次滤波支路,5次滤波支路,但高次滤波支路对低次谐波有放大作用,如5次滤波支路就对3次谐波有放大作用,如果滤波支路设计不合理,就会出现谐波放大的情况。没治好病,反而加重了病情。
回复
9楼
电容器只能改善功率因数,无法消除谐波,只能放大谐波。消除谐波需用有源滤波器。
回复
10楼
总的来看是起反作用了
另外每次谐波的原来测量值和现在测量值有么?一般是谐波电压百分含量和谐波电流值
总的谐波畸变量仅供参考,具体解决需要详细的数据
对比一下,究竟是哪次谐波被放大了
一共有几个回路
回复
11楼
目前听说SVG治理三相不平衡度,单相运行零线电流也基本为零
回复