补偿柜分路熔断器选择多大合理,分谐波轻重场合,各位高手请进!!!
补偿柜分路熔断器选择多大合理,分谐波轻重场合,各位高手请进!!!
2楼
补偿柜分路熔断器选择多大,是是由电抗电容参数搭配来决定,
目的是保证电抗电容运行安全,如fuse选择过大,最终烧毁电抗电容,
如谐波过大应选用滤波器组,而不是调谐,
fuse=1.6~2*电容电流(系统容量,非指电容器本身容量),不分谐波轻重!
回复
3楼
补偿柜分路熔断器选择多大,是是由电抗电容参数搭配来决定,
目的是保证电抗电容运行安全,如fuse选择过大,最终烧毁电抗电容,
如谐波过大应选用滤波器组,而不是调谐,根据国标GB50227-1995
fuse=(1.43~1.55)*电容额定电流
回复
4楼
1。5倍额定电流既可
回复