谐波导致PT柜互感器烧坏?
liyf322
liyf322 Lv.2
2013年11月16日 14:25:49
只看楼主

高低压配电系统已通过电力部门验收合格并送电, 高压部分互感器柜PT烧坏,造成主供电源故障停电。经高压配电施工单位分析造成此次故障的原因如下: 1、 高压进线回路本身谐波过高; 2、 临时施工用电设备开停频繁造成谐波过高; 3、高压与低压谐波不匹配。

高低压配电系统已通过电力部门验收合格并送电, 高压部分互感器柜PT烧坏,造成主供电源故障停电。经高压配电施工单位分析造成此次故障的原因如下:
1、 高压进线回路本身谐波过高;
2、 临时施工用电设备开停频繁造成谐波过高;
3、高压与低压谐波不匹配。


免费打赏
zhaojg1020
2013年11月17日 21:54:28
2楼
是谐振不是谐波吗?有上一次、二次消谐器吗?
回复
liliyongjing
2013年11月18日 07:45:31
3楼
是铁磁谐振吧!安装消谐器了吗?或者电压互感器二次侧接错了,造成一相电压变为原来的根三倍,这样把电压互感器烧毁
回复
liyf322
2013年11月18日 13:32:33
4楼
调查原因说是因为工地施工临时用电设备多,电焊机使用多造成谐波大!
回复

相关推荐