为什么总柜的电流谐波比分柜的电流谐波小?
huanghaifeng
2008年09月06日 15:45:13
只看楼主

我昨天测了一个用电主要是变频电机的用户,电容柜不运行时,总柜的5次电流谐波最严重,达到45%,第一分路的5次谐波电流是10%,第二回路的5次谐波电流是78%,为什么总柜的电流谐波要比分柜少呢?电流谐波不是像电流一样是分柜电流+分柜电流=总柜电流吗?

我昨天测了一个用电主要是变频电机的用户,电容柜不运行时,总柜的5次电流谐波最严重,达到45%,第一分路的5次谐波电流是10%,第二回路的5次谐波电流是78%,为什么总柜的电流谐波要比分柜少呢?电流谐波不是像电流一样是分柜电流+分柜电流=总柜电流吗?
扬州华锦电气
2008年09月07日 09:48:27
2楼
谐波不是一直都以相同数值存在的,或许你测分路的时候谐拨电流就是那么大,还有你把谐波电流的百分数换成电流值在看下,应该是分柜谐波电流值(A)+分柜谐波电流值(A)=总柜谐波电流值(A)