现场变压器离高压室比较远 需要加柜子 如果高压电缆是走电缆沟过来 需要做成两个高压柜下进下出吗 能不能一个KYN柜子做成下进上出的形式 然后走母线到变压器
在我所有接触的图纸中(虽然工作时间才几个月),所有的环网高压柜进线的负荷开关全部都是630A的开关,这是为什么?是因为630开关肯定够用还是在供电局长期运行经验测量出来的电流都不大于630?还是其他原因?新手求指教。谢谢大家。另,想请问城区一般的配电网主干线一般电流都多大? 分支电流一般都多大?谢谢
设计一个变配电室,一路进线,高压柜不要计量,出线大概六七台吧,想知道除了进线柜,PT柜,出线柜和直流屏还要别的吗?谢谢各路大神!!!
1、一直很疑惑在选用XGN15-12和kYN28-12时,是根据耐受短路电流、最大母排载流量还是其他的。这两个柜体最大能够供多大的负荷容量。 2、在选用高压电缆时,先看一下载流量,然后再看电缆的耐受短路电流? 希望老师傅帮忙回答下,谢谢!
10KV高压柜除了环网柜还有哪种柜子,6台2500KVA的变压器用哪种柜子比较好,为什么? 需要进线隔离柜吗?对了还要加两台2500的变压器,总共8台。建几个变电室比较合理? 电流互感器的规格怎么选? 3(150X5)里150是怎么计算的?谢谢
10KV配电设计中高压室用的高压柜的柜型如何选择?KYN有许多柜型,请教高手们如何分?比如说什么情况下会用到那一种柜型?
两进线加PT、一个分段、一个隔离,操作电源取自PT,安装一台UPS,线路停电时作为高压柜的操作电源,操作电源及测量电压切换的原理接线图怎么画?
10KV中置柜进线开关VS1-12/1250-31.5,进线互感器500/5,接地母线选多大
一路10KV高压进线,高压柜的两种安放顺序:第一种方案:1.隔离量电柜;2.压变避雷柜;3.高压出线柜.第二种方案:1.压变避雷;2.高压出线;3.隔离量电以上柜子安放顺序都以进线为准.第一种是我们设计院出去的,第二种是电业局的更改方案.我想问大家哪一种方案更合理.
进行耐压试验时,相间42kv/min。断口48KV/MIN请问下如果要把一个高压柜做完耐压试验,岂不是要做很多次,这对开关来说是一个考验啊?
KYN28A基础安装,立放的10#槽钢和预埋的角钢之间要留缝隙吗,如图?
10KV高压柜馈线柜有接地刀闸,用手柄合上接地刀才可以打开高压柜后门,进行拆接电缆工作。而进线柜却没接地刀闸,进线柜可以布置接地刀闸吗
我看规范上10kV高压柜布置时只要求了柜前和柜后的通道的最小净宽,那么其侧面通道的最小净宽是多少?(或者说其侧面距墙最小距离是多少了?)
现有一台高压进线柜,带母线PT柜,PT是单相半绝缘的互感器,带零序电压(剩余电压绕组),为什么一投入PT断线控制字就会立刻显示PT断线呢?进线柜 出线柜也一样显示PT断线
10kV开关柜的主要部分包括: 真空断路器、电流互感器、就地安装的微机保护装置、操作回路附件(把手、指示灯、压板等等)、各种位置辅助开关。 其中,断路器与电流互感器安装在开关柜内部,微机保护、附件、电度表安装在继电器室(沿用以前的叫法,其实已经没有继电器了)的面板上,端子排与各种电源空气开关安装在继电器室内部,端子排通过控制电缆或专用插座与断路器机构连接。
10KV的高压柜,需要配多大的进线电缆?两台出线柜,各接一台容量630KVA的变压器,随便给我讲讲如何计算出来的?谢谢了!
刚刚入行的菜鸟,也没有多少分能给,只望各路达人有路过的指点一下,万分感激补充一下,高压柜到变压器高压侧怎么选呢[ 本帖最后由 st0606 于 2011-2-21 23:15 编辑 ]
这是个10kv KYN28的柜子,上面为什么只有一块电流表呢
最近做一个10kV配电所,因为空间受限,需要把10kV中置柜跟电气二次专业的控制屏放在一个屋子里,我在规范中也没见什么特别的要求啊,比如两者能不能同屋放置,距离多少合适? 我的一次高压开关柜电缆是走柜体上方的桥架,二次控制电缆可以一起敷设吗?我听过这么说的,如果一次高压电缆和二次控制电缆 一起敷设距离过长的时候,高压电缆对控制电缆的电磁感应电压会影响到二次控制回路,引起断路器偷跳等事故,这是真的吗?我的一个配电所,可能一起敷设的距离加起来不超过100米,会影响吗? 低压配电屏也有一些问题,业主要求基础不能动,柜体是600深的固定柜,现在招的的厂家柜子是抽屉柜,厂家那边要求柜子最少要做800深的,深度变了基础必然要动,设计方怎么这么难呢?
如下图中,红色部分, 请各位帮忙看一下,很多东西在所在图纸的图例里没有。 谢谢。
10kv高压柜
10kv高压柜专题,为您提供10kv高压柜相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv高压柜 相关的专业交流讨论,更多10kv高压柜相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题