两路高压进线,需要几个隔离柜?
websearch
websearch Lv.13
2008年05月24日 10:05:02
只看楼主

两路高压进线(一用,一备),我让厂家作了一份方案报价(无具体图纸),报价中提到2台进线柜,1台隔离柜,我认为需要2台隔离柜,请各位指正,

两路高压进线(一用,一备),我让厂家作了一份方案报价(无具体图纸),报价中提到2台进线柜,1台隔离柜,我认为需要2台隔离柜,请各位指正,
免费打赏
caibingchen
2008年05月24日 11:35:21
2楼
隔离柜?是母联隔离吧?
回复
lingxuct
2008年05月25日 00:26:26
3楼
每个高压进线都需要隔离柜,如有母联还需要母联隔离柜。
回复
qian68747
2008年05月25日 08:19:16
4楼

同意3楼的观点.我们原来单位就是这样的,但由于是小车式的,母连隔离就是母连断路器开关.
回复
lingxuct
2008年05月25日 08:56:29
5楼
“母连隔离就是母连断路器开关”的说法不一定正确,现在通常是在母联柜(断路器)主母线从上部(经断路器)反倒了下部,再横向到母联隔离柜下部,经隔离小车从下部返到上部,有人把母联隔离柜叫母线提升柜(的原因就在此)。
如果母联柜旁不设母联隔离柜(以前有过这样的做法)是母线PT柜,主母线在PT柜内提升,这样,是没有母联隔离柜,带断路器的是母联柜,不叫母联隔离柜。
回复
gjlabc
2008年05月31日 15:20:34
6楼
一般的都是配置一个隔离柜(隔离手车)和一个联络柜
回复
yyyyyy1314
2008年05月31日 15:23:13
7楼
采用下进线方式,进线可以不安装隔离柜,但对五防要求较高。
回复
xhf456123
2014年12月04日 12:37:49
8楼
用下进线方式,进线可以不安装隔离柜,(五防必须达到)
两路高压进线(一用,一备)中间必须有母联柜和母联隔离柜
回复
w771010662
2014年12月06日 11:09:27
9楼
进线处 不需要隔离柜 ,需要两个进线柜,中间需要一个母线隔离柜,一个隔离提升柜
回复
hanzhg54
2014年12月06日 12:27:48
10楼
我的看法,之所以母联柜旁边还要有一个隔离柜,是因为母联柜里面的断路器可以远程或电动操作,误操作的可能性较大,而隔离柜里面的隔离小车必须人工操作,误操作的可能较小。