请教:你们做过的10kv高压进线柜开关容量最大都是多少啊,当前比较成熟的高压开关都做到多少A,分段能力是多少啊?还有,一般一个10kv进线能带多大的变压器容量。先谢谢了……
请教:你们做过的10kv高压进线柜开关容量最大都是多少啊,
当前比较成熟的高压开关都做到多少A,分段能力是多少啊?
还有,一般一个10kv进线能带多大的变压器容量。
先谢谢了……
2楼
我见过最大的真空断路器是3600A,极限分断能力100KA吧?
回复
3楼
地板
我做过的10kV高压进线开关一般630,1250比较多。
第二个问题待解。
我们成都这边一路10kV带的容量一般不超过15000kVA。
回复
4楼
总之不能大于电力部门给你的10KV出线容量。
如果超过,得二条10KV出线给你。
回复
5楼
是6300A。。。。。。。。
回复
6楼
哦,谢谢,先学习了
回复
7楼
一条10KV出线容量是多大呢
回复
8楼
目前10KV最大容量是6300A,好象国内厂家只能做到4000A以下。超过4000A的基本都是合资品牌的天下了!
回复
9楼
6300KVA的变压器国内能做的都是凤毛麟角,别说质量过得去的了!还是要振兴民族工业,把外资踢出去
回复
10楼
回复
11楼
比如供电局35KV变电站的10KV出线间隔是630A,你的负荷就不能超过630A的电流,否则要为你的负荷来整改供电局的10KV出线柜。
总之,10KV的出线柜与你的进线柜要合理
回复