送电调试时,我一合上环网柜出线柜负荷开关,进线柜断路器瞬间跳闸是什么问题,变压器响了一下,10KV应该是到变压器了,而且变压器是空载的,电缆各种接线到完好,电缆变压器做试验都合格
送电调试时,我一合上环网柜出线柜负荷开关,进线柜断路器瞬间跳闸是什么问题,变压器响了一下,10KV应该是到变压器了,而且变压器是空载的,电缆各种接线到完好,电缆变压器做试验都合格
2楼
变压器有个冲击电流,达到了进线柜的过流或速断保护值,然后进线断路器就跳了!多送几次!会有一次成功的!
不知道对不对
回复
3楼
也许空载涌流所致!
回复
4楼
如果还是不行,可以把进线柜的保护压板先分开,合闸成功了再恢复!
回复
5楼
保护速断定值小了
回复
6楼
沙发说的冲击电流就是变压器的激磁涌流,发生跳进线时,不能采用沙发说的“多送几次”!
一定要查明跳闸的原因,不能猜测。
1、查跳闸时的信号,是速断还是过流;
2、查跳闸时的电流大小,分析是激磁电流过大还有短路故障;
3、会不会进线有零序保护,下面发生接地故障。
回复
7楼
接地故障的可能性还是很大的
回复
8楼
再调一调保护定值!
回复
9楼
检测一下高压系统,无问题调整一下保护定值,应该是变压器励磁涌流所致。
回复
10楼
电流速断保护躲不过变压器的励磁涌流时,可以在速断保护增加一个0.2S的短延时。
回复
11楼
仔细检查和重新设置保护参数!
回复