送电调试时,我一合上环网柜出线柜负荷开关,进线柜断路器瞬间跳闸是什么问题,变压器响了一下,10KV应该是到变压器了,而且变压器是空载的,电缆各种接线到完好,电缆变压器做试验都合格
送电调试时,我一合上环网柜出线柜负荷开关,进线柜断路器瞬间跳闸是什么问题,变压器响了一下,10KV应该是到变压器了,而且变压器是空载的,电缆各种接线到完好,电缆变压器做试验都合格
12楼
进来学习了
回复
13楼
保护速断定值小了,电流速断保护躲不过变压器的励磁涌流,检测一下高压系统,无问题,调整一下保护定值。
回复
14楼
确无元件故障和短路接地等原因,可以调速断定值,向10楼学习
回复
15楼
wboy8759 发表于 2013-11-18 09:59 电流速断保护躲不过变压器的励磁涌流时,可以在速断保护增加一个0.2S的短延时。是励磁冲击电流引起的,反速断电流整定大一些,送电后,空载运行一近时间。
回复
16楼
wboy8759 发表于 2013-11-18 09:59 电流速断保护躲不过变压器的励磁涌流时,可以在速断保护增加一个0.2S的短延时。是励磁冲击电流引起的,反速断电流整定大一些,送电后,空载运行一近时间。
回复
17楼
看看楼上的评论,我知道我要学习的还很多。
回复
18楼
应该是励磁冲击电流,出线柜有设微机保护。你可以先把环网柜合闸。然后再合出线柜。上次有个工程就是这么解决的
回复
19楼
gaokongcao 发表于 2013-11-16 21:34 变压器有个冲击电流,达到了进线柜的过流或速断保护值,然后进线断路器就跳了!多送几次!会有一次 …也许是保护配合和定值设置的问题,进行冲击合闸时会产生励磁涌流,可以达到额定电流的6到8倍,做冲击试验的目的之一便是校验保护定值的
回复
20楼
涌流过大,三相过流设置过小,导致保护误动作
回复
21楼
定值下小了啊 没有躲过变压器的冲击电流
回复