送电是先合母线侧的隔离开关,还是先合电源侧的隔离开关,请教各位大哥,急急!!!!!!!还要各地的供电局是不是要求也有所不同,谢谢!

送电是先合母线侧的隔离开关,还是先合电源侧的隔离开关,请教各位大哥,急急!!!!!!!
还要各地的供电局是不是要求也有所不同,谢谢!
免费打赏
lindedexian112112
2005年11月29日 16:29:21
2楼
带电
回复
lxs0987
2005年11月30日 17:50:38
3楼
先合线路侧则的隔离开关,后合母线侧的隔离开关,最后合100kv开关。
回复
lxs0987
2005年11月30日 17:54:56
4楼
是谁带电,线路带电、还是母线带电。都应是先合线路侧的隔离开关,后合母线侧的隔离开关,最后合100kv开关。
回复
5fdq
2005年12月25日 23:07:36
5楼
确切说应先合电源侧隔离开关,后合负荷侧隔离开关,最后合100kv开关。停电相反。这是五防程序规定。
回复
zxhdq
2005年12月26日 08:18:44
6楼
第 5 楼 说得对,因为是进线的操作,也就是说:先合母线侧的隔离开关,再合电源侧的隔离开关
回复
zxhdq
2005年12月26日 08:20:46
7楼
哈哈,我都补充反了,应该是:先合电源侧的隔离开关,再合母线侧的隔离开关,
回复
zxhdq
2005年12月26日 08:27:43
8楼
因为是进线的操作,进线线路是电源侧,母线侧则是负荷侧,

出线上的操作,出线线路是负荷侧,母线侧则是电源侧,因此送电时,先合母线侧的隔离开关,再线路侧的隔离开关,
回复
ztszhou
2005年12月26日 08:27:47
9楼
应该先合线路侧的隔离开关,后合母线侧的隔离开关,最后合100kv开关