AL- JD系列电缆接地箱概述功能
35kV大截面电力电缆和66kV、110kV及以上电压等级的电力电缆均为单芯电缆,电缆金属护层一端三相互联并接地,另一端不接地,当雷电波或内部过电压沿电缆线芯流动时,电缆金属护层不接地端会出现较高的冲击过电压,或当系统短路事故电流流经电缆线芯时,其护层不接地端也会出现很高的工频感应过电压。上述过电压可能击穿电缆外护层绝缘,造成电缆金属护层多点接地故障,严重影响电力电缆正常运行甚至大幅减少电缆使用寿命。因此按照电力行业标准DL/T401-2002《高压电力电缆选用导则》的规定须采用电缆护层保护器以限制电力电缆金属护层(或金属护套)上的感应电压和故障过电压。 通常,为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,并避免在护层中形成环流,电缆金属护层一端直接接地,另一端则须通过保护器接地。如果线路较长,还应将电缆护层分三段(或三的倍数段)相互绝缘,分段处的护层交叉互联后通过保护器接地。 为更好的适应市场的需求,方便用户现场安装使用,我公司开发了电
日过电缆接地箱发生故障会有什么后果
今天在这里给大家讲述关于电缆接地箱发生故障后可能会有什么后果,让大家了解一下,在发生故障后也能清楚的知道会出现什么情况。 一般来说,为了束缚电力电缆那层金属保护层上的那个感应电荷还有故障过电压,还要预防在护层中变成了环流,电缆金属护层它的一边直接在地上而另外一边却需要保护器才会在地上。还有加入它的线路颇为长的话,还可以吧电缆的保护弄成三份或者也可以弄成三的倍数份让它们之间互相绝缘,分开处护层是可以交错互联后经过保护器然后在地。 大家一定要切记,假如出现电缆接地箱有故障了,比如说遭到雷劈或者感触到过的电压它都是会对电缆护层造成一定的危害的,从而使电路坏了,才状况严重的时候还会产生短路。 大家肯定也很想知道如果接地箱发生什么故障,电缆绝缘会不会击穿。事实上电压也许会击穿电缆的外护层的绝缘,使其电缆金属护层出现股指那个,然后影响了电力的正常运行。 好
保护电缆护层专用ENR-JD系列电缆接地箱
