电缆分支箱的安装与应用
河北省满城县电力局 郭永利 随着城镇建设步伐加快,10 kV线路规划走廊与城镇规划发展建设矛盾日益加剧。为适应社会发展需求,实现安全、稳定、可靠供电。本着“典型设计、优化运行、安全可靠”的原则,对县城主干街道、地段实行电缆线路供电,并采用电缆分支箱作为配电的重要配套设备,优化了电缆线路网络,实现了多回路分支配电,即美化了城市,又提高了运行可靠性和安全性,在满城县城得到了成功应用。 1 电缆分支箱的技术方案 1.1 电缆分支箱的结构、特点和性能全密闭、全防护、抗污秽、抗腐蚀,满足户外全天候运行条件,能适应不同的工作环境。 电缆分支箱属于座地式箱体,体积小,占地面积也小,如有的占地面积为0.65 m2,带SF6开关的占地面积仅为1.45 m2;外形美观,对城镇容貌不会造成破坏。 分支箱内导体连接件采用压接方式,安装便捷,进出线灵活,运用中最多可有6~8个分支进出线,可实现小区多路送电,为深入负荷中心、缩短供电半径、降低线损提供了技术保障。同时电缆分支箱可配带电源指
10KV电缆分支箱技术规范书
性能简述电缆分支箱为户外型。箱内配置进口真空断路器,在不影响主网运行条件下可断开分支回路和分支用户,实现区域停电检修。具备性能可靠、检修方便、占地面积小、耐腐蚀等特点。结构紧凑、美观,结线方式简单、方便灵活。 引用标准遵循的标准:GB 3906-1991 3~35KV交流金属封闭开关设备GB 16926-1997 《交流高压负荷开关—熔断器组合电器》GB 311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》GB 311.2-311.6-83 高电压试验技术GB 156-93 标准电压GB 763-1990 交流高压电器在长期工作时的发热GB 2706-1989 交流高压电器动稳定试验方法GB3804-1990 3~63KV交流高压负荷开关GB/T11022-1999 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求GB/T11033-1989 26/35KV及以下电力电缆附件基本要求GB 4109-88 高压套管技术条件GB/T5589.2 电缆附
电缆分支箱和环网柜的区别
1)电缆分接。在一条距离比较长的线路上有多根小面积电缆往往会造成电缆使用浪费,于是在出线到用电负荷中,往往使用主干大电缆出线,然后在接近负荷的时候,使用电缆分支箱将主干电缆分成若干小面积电缆,由小面积电缆接入负荷。这样的接线方式广泛用于城市电网中的路灯等供电、小用户供电。电缆分接箱广泛用于户外,随着技术的进步,现在带开关的电缆分支箱也不断增加,而城市电缆往往都采用双回路供电方式,于是有人直接把带开关的分支箱称为户外环网柜,但目前这样的环网柜大部分无法实现配网自动化,不过已经厂家推出可以配网自动化的户外环网柜了。这也使得电缆分支箱和环网柜的界限开始模糊了。2)电缆转接。在一条比较长的线路上,电缆的长度无法满足线路的要求,那就必须使用电缆接头或者电缆转接箱,通常短距离时候采用电缆中间接头,但线路比较长的时候,根据经验在1000M以上的电缆线路上,如果电缆中间有多中间接头,为了确保安全,会在其中考虑电缆分支箱进行转接。 环网柜主要是为为实现双回路或多回路供电,以提高供电的可靠性。目前先进的环网柜可以做到配网自动化,实现远距离操作。现在环网柜方式的电缆分支箱也多起来,以后估