10KV电缆分支箱技术规范书
性能简述电缆分支箱为户外型。箱内配置进口真空断路器,在不影响主网运行条件下可断开分支回路和分支用户,实现区域停电检修。具备性能可靠、检修方便、占地面积小、耐腐蚀等特点。结构紧凑、美观,结线方式简单、方便灵活。 引用标准遵循的标准:GB 3906-1991 3~35KV交流金属封闭开关设备GB 16926-1997 《交流高压负荷开关—熔断器组合电器》GB 311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》GB 311.2-311.6-83 高电压试验技术GB 156-93 标准电压GB 763-1990 交流高压电器在长期工作时的发热GB 2706-1989 交流高压电器动稳定试验方法GB3804-1990 3~63KV交流高压负荷开关GB/T11022-1999 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求GB/T11033-1989 26/35KV及以下电力电缆附件基本要求GB 4109-88 高压套管技术条件GB/T5589.2 电缆附
10kV电缆敷设的有关规定
10kV电缆敷设的有关规定 一、电缆直埋敷设的规定1、 电缆对地面和建筑的净距:直埋电缆的埋置净深不小于0.7m;电缆至地下建筑物的基础不小于0.3m;采用保护管敷设的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 电缆水平排列的最小净距为0.1m,电缆穿入管中时不做规定。3、 电缆相互交叉时的最小净距为0.5m,如电缆在交叉点前后1米范围用隔板隔开时可降低0.25m,电缆穿入管中时不做规定。4、 电缆与城市街道或公路交叉时应敷于管中。管的内径不应小于电缆外径的1.5倍,且最小不小于0.1m。管顶距公路路面的深度不小于1m,距排水沟底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管长一般应在道路两端各伸出2m。<