请教欧式电缆分线箱怎么验电
wf2499
wf2499 Lv.4
2012年10月31日 22:20:49
只看楼主

电源侧的环网柜式六氟化硫负荷开关,没有明显的断开点,停电后要在欧式分线箱再接个后接,可欧式电缆分线箱的带电显示坏了,怎么验电啊。能拆下绝缘塞验电吗?

电源侧的环网柜式六氟化硫负荷开关,没有明显的断开点,停电后要在欧式分线箱再接个后接,可欧式电缆分线箱的带电显示坏了,怎么验电啊。能拆下绝缘塞验电吗?
免费打赏
wf2499
2012年11月01日 12:39:15
2楼
自己顶一下。
回复
mcmad
2012年11月01日 13:07:29
3楼
负荷开关是有明显断开点的,你可以透过那个透明的玻璃罩看一下。
回复
mcmad
2012年11月01日 13:36:26
4楼
另外把接地刀合上。
回复
fcwj5lili
2012年11月01日 14:16:18
5楼
负荷开关应该有接地开关,打到接地位置就ok了》
回复
fcwj5lili
2012年11月01日 14:21:03
6楼
绝缘塞不要轻易拆,要在确定没有电的情况下才而已拆的,确定没有电就是上级开关确定断开,切接地状态下才而已拆卸堵头或接头,我是生产环网柜及分支箱及接头厂家, www.HBGTSL2008.com,有问题给我电话15972907766
回复
wf2499
2012年11月01日 18:30:21
8楼
环网柜地刀是虚设的(有地刀操作孔但是无地刀)怕误操作出现短路。环网柜是6组六氟化硫负荷开关一端并在一起另一端进出线。
回复