关于电缆分线箱,想问问大家。
choudaomeipengyou
Lv.5
2015年05月18日 10:16:00
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
目前发现住宅小区里大量使用电缆分线箱。想问问大家:1.里面都是带开关的吗?带何种开关,断路器还是负荷开关或隔离刀。2.如果不是断路器,是否不能变截面。谢谢
目前发现住宅小区里大量使用电缆分线箱。想问问大家:1.里面都是带开关的吗?带何种开关,断路器还是负荷开关或隔离刀。2.如果不是断路器,是否不能变截面。谢谢
免费打赏
qq_1429852814385
2015年05月18日 16:24:08
2楼
新人,对于电缆分支箱只做过2此,里面只有铜排,其他什么都没有。
回复
cn39
2015年05月22日 16:20:42
3楼
既然是分线箱,里面肯定没有开关了,要不就是配电箱了,不允许变截面否则开关整定就失去作用了。