小区10KV的电缆如何选择?
ssd9620120
ssd9620120 Lv.2
2008年07月29日 18:23:22
只看楼主

各位高手: 本小区建筑面积44.7万平方米,供电局做的用电规划总用电量为22000kva,4路进线,10KV的进线选用YJV22-10-3*400的电缆。请问各位供电局的用电量是否偏大?选择的电缆是否偏大?一般用多大的电缆可以满足要求?我的计算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,选用YJV22-10-3*150是否可以?

各位高手:
本小区建筑面积44.7万平方米,供电局做的用电规划总用电量为22000kva,4路进线,10KV的进线选用YJV22-10-3*400的电缆。请问各位供电局的用电量是否偏大?选择的电缆是否偏大?一般用多大的电缆可以满足要求?我的计算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,选用YJV22-10-3*150是否可以?
sinan945
2008年07月29日 19:21:39
2楼
不知道你除以1.732是何意思,22000KVA本身就是三相负荷功率,再说一个地区的供电要考虑后期负荷的发展,毕竟一个地区的发展要有一个长远的目标,电缆是大了点,但这是合理的.
回复
tao631611
2008年07月29日 19:58:16
3楼
有没有当一路故障时 这样电流会是多少
回复
tao631611
2008年07月29日 20:00:07
4楼
有没有当一路故障时 这样电流会是多少
回复
zhou-joe_wei
2008年07月29日 22:52:04
5楼
2.2万负荷。正常是3路已经可以保证了,及以后预留部分增加的。4路??是不是1、2级供电负荷。2.5万负荷有能力的工程公司用2条柜线就搞定啊。增加1路要多N钱啊。。。。。。。:(
回复
tongniu3793
2008年07月30日 00:43:34
6楼
电缆选择不但要考虑载流量,还要考虑热稳定,高压电缆一般选得大,最主要就是热稳定计算的结果.
回复
ssd9620120
2008年07月31日 10:14:01
7楼
谢谢,规划说互为备用电源。