【分析】欧式10kv电缆分线箱烧毁是否因为电缆的容性电流大
wf2499
wf2499 Lv.4
2012年05月21日 16:10:58
只看楼主

110kv变电站出一条10kv线路。是用高压电缆敷设到一10kv开关站由于电缆长度限制使用4个630A欧式电缆分线箱。电缆型号YJLV-8.7/15KV截面240最大电流380A运行8个月4个电缆分线箱在最近5个月分别烧毁。都是其中一相或两相应力锥中间处对铜屏蔽放电起火烧毁接头及连接套管。请大家分析一下原因?有人说电缆的容性电流大造成的。

2012年05月21日 18:46:48
2楼
是不是遭受过雷击过电压之类的
回复
莫下雨
2012年05月22日 08:50:16
3楼
有图片没,顶下了
回复
lingxuct
2012年05月22日 15:43:15
4楼
“电缆型号YJLV-8.7/15KV截面240...............都是其中一相或两相应力锥中间处对铜屏蔽放电起火烧毁接头及连接套管。”如是真的,15KV级电缆用在10KV线路上,还会击穿,不是很能说明问题?

10/1.732=5.77KV,而电缆相对地电压有8.7KV,近超3KV,还要击穿?在应力管处击穿,做电缆头的工艺技术实在太差!
回复
wf2499
2012年05月22日 21:22:47
5楼
从烧毁的分线箱外观上看是这个情况即应力锥处烧断起火。路人听见吱吱放电声,然后放炮了。有人分析是容性电流大造成的,需在110站加装放电装置。
回复
zhili051
2012年05月23日 10:23:26
6楼
看来一.是施工人员的技术问题 二.是厂家的设备质量问题
回复
gyr125
2012年05月23日 19:33:48
7楼
施工技术人员电缆头没有做好也会出现这种情况,电缆头施工工艺差,开始运行的时候跟正常一样,时间久了就会出现问题。
回复
weiziss
2012年05月25日 16:21:27
8楼
电缆头工艺问题。
回复
aimtofly
2012年05月25日 16:32:07
9楼
电缆中间接头施工工艺、质量的问题

更换电缆中间接头
回复
liujiawei12345
2012年05月25日 16:32:09
10楼
施工技术人员电缆头没有做好也会出现这种情况,电缆头施工工艺差,开始运行的时候跟正常一样,时间久了就会出现问题。
回复
as6416
2012年05月25日 16:44:49
11楼
做电缆头的工艺技术实在太差!
回复