【分析】欧式10kv电缆分线箱烧毁是否因为电缆的容性电流大
wf2499
wf2499 Lv.4
2012年05月21日 16:10:58
只看楼主

110kv变电站出一条10kv线路。是用高压电缆敷设到一10kv开关站由于电缆长度限制使用4个630A欧式电缆分线箱。电缆型号YJLV-8.7/15KV截面240最大电流380A运行8个月4个电缆分线箱在最近5个月分别烧毁。都是其中一相或两相应力锥中间处对铜屏蔽放电起火烧毁接头及连接套管。请大家分析一下原因?有人说电缆的容性电流大造成的。

2012年05月25日 22:21:11
12楼
质量问题,或者是工艺问题。
回复
zjzwf
2012年05月25日 22:41:50
13楼
施工技术人员电缆头没有做好也会出现这种情况,电缆头施工工艺差,开始运行的时候跟正常一样,时间久了就会出现问题。

帖子13 精华0 威望34 土木币34 在线时间1 小时 注册:2012-5-19 查看详细资料
举报 使用道具 TOP
回复
天空蔚蓝
2012年05月26日 00:58:09
14楼
是电缆头没做好吧,推卸责任吧
回复
逍遥翁
2012年05月26日 09:25:00
15楼
看来是一个人做的电缆头,实际就是施工工艺、施工人员的技术问题。
回复
limiao1982
2012年05月26日 11:23:24
16楼
回复
melodyxjw
2012年05月27日 10:18:21
17楼
急需二次回路原理图啊,毕业设计伤不起,土本币没有了又下载不了
回复
lingxuct
2012年05月27日 16:47:43
18楼
楼上想要哪个?给邮箱,我下了发给你。
回复
arongping
2012年05月27日 18:00:51
19楼
电缆线路做过耐压试验没?是你们做的还是交接做的?一般都是中间头制作工艺问题
回复
loujinpu
2012年05月28日 08:10:00
20楼
一相或两相应力锥中间处对铜屏蔽放电起火烧毁接头及连接套管。,从这里看应是安装技术问题,不是电容电流大引起的
回复
loujinpu
2012年05月28日 08:40:44
21楼
随着城市电网的发展,变电站10kV出线中电缆所占比重越来越高,导致10kV系统的电容电流越来越大,远远超过了规程规定的10A(10kV为架空线和电缆线混合的系统)。因此需要在10kV中压电网中采用中性点谐振接地(经消弧线圈接地)方式。理想的消弧线圈能实时监测电网电容电流的大小,在正常运行时电抗值很大,相当于中性点不接地系统,在发生单相接地故障时能在极短时间内自动调节电抗值完全补偿电容电流,使接地点残流的基波无功分量为零。自动跟踪补偿消弧装置基本能实现上述功能,技术现已相当成熟,能将接地故障电流限制在允许范围内,保证系统的可靠运行及人身和设备的安全。