110kv变电站出一条10kv线路。是用高压电缆敷设到一10kv开关站由于电缆长度限制使用4个630A欧式电缆分线箱。电缆型号YJLV-8.7/15KV截面240最大电流380A运行8个月4个电缆分线箱在最近5个月分别烧毁。都是其中一相或两相应力锥中间处对铜屏蔽放电起火烧毁接头及连接套管。请大家分析一下原因?有人说电缆的容性电流大造成的。
施工人员在剥电缆半导电层时,划伤了电缆心绝缘,导致绝缘强度降低,加之此处,半导电层在此处终端,应力开始发散,很容易造成击穿。
2、电缆头质量问题。应力锥制作问题,内部的半导电层制作有间断,标准形状应像喇叭状,你可切开应力锥看看,黑色部分的形状。
回复
23楼
电缆的容性该不会有这么大吧,个人见解电缆头没做好。
回复
24楼
专业生产六氟化硫环网柜,充气柜,电缆分支箱以及各种高低压柜!电话13401589567 QQ2655812260
回复
25楼
回复
26楼
最大的可能就是电缆头没做好 高压电缆做这个电缆头要求很高的 即使做了实验有时候也没用 做实验的是高电压低电流 而在使用的时候 随着电缆的温度上升 绝缘就减低 还有就是那个热缩管弄得好不好 那个也很高要求 特别是户外用
回复
27楼
回复
28楼
帖子说的还不够详细,比如是单芯还是三心电缆,还有分线箱之间的距离。就你的问题判断用的应该是单芯240的电缆。单芯电缆屏蔽层如果采用两端接地在屏蔽层中就会产生环流,电流大小等于电容电流和感应电流之和。(单芯电缆在屏蔽层会产生感应电压)。由于环流作用使屏蔽层发热,使电缆绝缘受损,把电缆击穿造成短路。所以单芯电缆的屏蔽层接地问题不可小视。
回复
29楼
应该是电缆头施工质量的问题,跟电缆的容性电流没有关系,长距离的电缆线路其实电容量大还可以限制过电压。
回复
30楼
看来是电缆头的制作工艺有问题
回复