各位朋友在自己做的项目中是否遇到了这样的问题?我是这么理解的自己的项目中35kv单芯电缆,也并不是特别长。这样的情况在节省成本的前提下应该怎么选择安装电缆接地箱呢?如果电缆两端接地会形成环流回路,对电缆运行很不安全。屌丝版:35kv单芯电缆长度如果几十来米的话,一端直接接地就可以了,另一端安装3个电缆护层保护器就可以了。但千万要注意防水啊!土豪版:电缆一端安装一个直接接地箱,另一端安装一个电缆护层保护接地箱,这样的配置是最好不过了。即安全有防水防腐蚀什么的,安装起来还方便很多。0312-3235187
自己的项目中35kv单芯电缆,也并不是特别长。这样的情况在节省成本的前提下应该怎么选择安装电缆接地箱呢?
如果电缆两端接地会形成环流回路,对电缆运行很不安全。
屌丝版:35kv单芯电缆长度如果几十来米的话,一端直接接地就可以了,另一端安装3个电缆护层保护器就可以了。但千万要注意防水啊!
土豪版:电缆一端安装一个直接接地箱,另一端安装一个电缆护层保护接地箱,这样的配置是最好不过了。即安全有防水防腐蚀什么的,安装起来还方便很多。0312-3235187