室内电缆桥架采用喷塑钢制桥架 室外电缆桥架宜采用热镀锌钢制桥架 配电盘进线/桥架安装示意 斜接桥架支撑结构示意图 典型水平电缆桥架支撑图
室内电缆桥架采用喷塑钢制桥架
室外电缆桥架宜采用热镀锌钢制桥架
配电盘进线/桥架安装示意
斜接桥架支撑结构示意图
典型水平电缆桥架支撑图
1 金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;
2 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;
直线段钢制电缆桥架长度超过30m,铝合金或玻钢制桥架长度超过15m时,设伸缩节;电缆桥架跨越建筑变形缝处设置补偿装置.
跨接线与桥架接触处应设置瓜形抓片,以破坏喷塑层形成连贯电气通路
C型钢横担,固定与连接要使用专用连接件,1.5m-3.0m设置
避雷及接地装置安装
扁钢与扁钢焊接应≥2D 扁钢宽度,三面施焊
圆钢与圆钢焊接应≥6D圆钢直径,二面施焊
圆钢与扁钢焊接应≥6D圆钢直径,二面施焊
扁钢与钢管焊接应≥3/4 钢管直径,二面施焊
焊接后有防锈处理
接地体加工:
根据设计要求的数量、材料、规格进行加工,材料一般采用钢管和角钢切割,长度不应小于2.5m。如采用钢管打入地下应根据土质加工成一定的形状,遇松软土壤时,可切成斜面形,为了避兔打入时受力不均使管子歪斜,也可以加工成扁尖形;遇±质很硬时,可将尖端加工成圆锥形。如选用角钢时,应采用不小于40mm×40mm×4mm的角钢,切割长度不应小于2.5m,角钢的一端应加工成尖头形状。
自然基础接地体安装:
利用底板钢筋或深基础做接地体:按设计图尺寸位置要求,标好位置,将底板钢筋搭接焊好,再将柱主筋(不少于2根)底部与底板筋搭接焊,并在室外地面以下将主筋焊接连接板,清除药皮,并将两根主筋用色漆做好标记,以便引出和检查。
利用柱形桩基及平台钢筋做接地体:按设计图尺寸位置,找好桩基组数位置.把每组桩基四角钢筋搭接封焊,再与柱主筋(不少于2根)焊好,并在室外地面以下,将主筋焊接预埋接地连接板,清除药皮,并将两根主筋用色漆做好标记,便于引出和检查。
某办公楼防雷接地带安装:办公楼外墙采用三明治板,女儿墙包有金属库板,为不破坏金属库板,避雷带支持件由女儿墙内侧固定。如此做法更加美观,且不必再做防水处理。
独立避雷针的接地装置与接地网的地中距离不应小于3m。配电装置的架构或屋顶上的避雷针应与接地网连接,并在其附近装设集中接地装置。
建筑物上的避雷针或防雷金属网应和建筑物顶部的其他金属物体连接成一个整体。
避雷针采用镀锌钢管制作针尖,管壁厚度不得小于3mm,针尖涮锡长度不得小于70mm。
避雷针应垂直安装牢固。
接地电缆与接地母排连接:
1、不锈钢螺栓(M10或M16X50)
2、与1配套的垫圈
3、与1配套的不锈钢螺母
4、与电镀锡类似的铜压接连接片,尺寸须于适合电缆安装
5、绿色/黄色600V PVC绝缘接地电缆,尺寸需满足不同的功能
6、尼龙绑扎带,户外型连接点最大间距400mm
接地母排沿墙、柱节点图
洁净室接地电缆的连接示意图
洁净室吊顶接地示意图
检测接地井
洁净室防静电地板接地详图
女儿墙顶防雷引下线眀设详图
直流电流通过埋在土壤中的接地体时,接地体附近的土壤发生点解作用,使接地体的接地电阻值增加。同时,由于电解作用,地下金属管道等自然接地体容易受到腐蚀而损坏。所以直流电力回路不应利用自然接地体,而且直流回路专用的人工接地体不应与自然接地体相连接
人工接地体安装:
(1)接地体加工:根据设计要求的数量、材料、规格进行加工,材料一般采用钢管和角钢切割,长度不应小于2.5m。如采用钢管打入地下应根据土质加工成一定的形状,遇松 软土壤时,可切成斜面形,为了避兔打入时受力不均使管子歪斜,也可以加工成扁尖形;遇±质很硬时,可将尖端加工成圆锥形。如选用角钢时,应采用不小于40mm×40mm×4m的角钢,切割长度不应小于2.5m,角钢的一端应加工成尖头形状。
(2)沟槽开挖:根据设计图要求,对接地体(网)的线路进行测量弹线,在此线路上挖掘深为0.8~1m,宽为0.5m的沟槽,沟顶部稍宽,底部渐窄,沟底如有石子应清除。
(3)安装接地体(极):沟槽开挖后应立即安装接地体和敷设接地扁钢,防止土方倒塌。先将接地体放在沟槽的中心线上,打入地下。一般采用大锤打入,一人扶着接地体,一人用大锤敲打接地体顶部。使用大锤敲打接地体时要平稳,锤击接地体正中,不得打偏,应与地面保持垂直、当接地体顶端距离地面600mm时停止打入。
(4)接地体间扁钢敷设:扁钢敷设前应调直,然后将扁钢放置于沟内,依次将扁钢与接地体用电(气)焊焊接。扁钢应侧放而不可放平,侧放时散流电阻较小。扁钢与钢管连接的位置距按地体最高点约100mm。焊接时应将扁钢拉直,焊后清除药皮,刷沥青做防腐处理,并将接地线引出至需要的位置,留有足够的连接长度,以待使用。
自然基础接地体安装:
(1)利用底板钢筋或深基础做接地体:按设计图尺寸位置要求,标好位置,将底板钢筋搭接焊好,再将柱主筋(不少于2根)底部与底板筋搭接焊,并在室外地面以下将主筋焊接连接板,清除药皮,并将两根主筋用色漆做好标记,以便引出和检查。
(2)利用柱形桩基及平台钢筋做接地体:按设计图尺寸位置,找好桩基组数位置把每组桩基四角钢筋搭接封焊,再与柱主筋(不少于2根)焊好,并在室外地面以下,将主筋焊接预埋接地连接板,清除药皮,并将两根主筋用色漆做好标记,便于引出和检查。