社保电子防雷接地及等电位安装工程的这些典型问题如何处理?
co1503720356800
2017年08月26日 13:28:34
来自于防雷减灾
只看楼主

等电位接地排材料和规格不合格 存在问题 ①卫生间局部等电位端子箱的接地排采用规格为10×1.3mm的镀锌铁片。 ②没有接地扁钢。 原因分析 ①施工单位没有认真审核施工图,对施工图集不熟悉。 ②工程部和监理对施工材料进场没有检验,导致存在较多接地材质和规格不合格现象。 ③施工单位偷工减料。 ④造价部对于市场变动敏感的材料采用包干价格计价不合理。 处理措施或方法

等电位接地排材料和规格不合格
存在问题
①卫生间局部等电位端子箱的接地排采用规格为10×1.3mm的镀锌铁片。
②没有接地扁钢。
原因分析
①施工单位没有认真审核施工图,对施工图集不熟悉。
②工程部和监理对施工材料进场没有检验,导致存在较多接地材质和规格不合格现象。
③施工单位偷工减料。
④造价部对于市场变动敏感的材料采用包干价格计价不合理。
处理措施或方法
①工程部、监理必须认真检查进场材料和现场已安装的材料。
②对于等电位端子箱不合格的接地排必须全部更换,并加以处罚,同时对监理检查监督不力,造成返工后果的必须进行处罚。
③工程部对市场变动敏感的材料要主动与造价部协调,调整计价口径,避免等待成本增加,以次充好,影响质量。
④施工大样图和国标图集03D501明确要求接地排必须采用4mm厚的紫铜排,施工必须按要求全部更换。
2、等电位接地连接不符合规范要求
存在问题
①卫生间局部等电位没有按照设计大样图和规范要求与楼板钢筋网连接。
②焊接质量较差。
原因分析
①工程部、监理和施工单位没有认真审图,没有熟悉图集和验收标准。
②工程部和监理没有做好现场过程工序质量的检查和验收,对存在的问题没有及时督促落实整改。
③施工单位施工技术交底不到位,盲目施工。
处理措施或方法
①工程部和监理必须认真审图和熟悉国标03D502图集和验收标准,加强现场工序施工时的检查和对工序质量的验收,发现问题及时督促整改。
②施工单位应认真熟悉图纸,严格按规范、国标或当地标准图集施工,不得盲目施工。
③卫生间局部等电位接地扁钢应与楼板钢筋网焊接连通,焊逢饱满,焊缝长度至少应符合验收标准。
3、卫生间局部等电位接地线连接和敷设不符合规范要求
存在问题
①卫生间等电位的接地线与金属给水管道连接没有采用专用的接地卡子,而是直接绑扎在金属管道上,并且多股接地线连接前没有搪锡。
②接地线没有敷设保护管,直接敷设在墙里。
原因分析(sbdz.com
①工程部和监理对隐蔽工程检查验收不到位,发现问题没有督促整改和二次验收。
②施工单位质量意识差,没有自检,偷工减料,野蛮施工。
处理措施或方法
①工程部和监理对隐蔽工程必须做好检查验收,未经验收合格严禁进入下一道工序施工。
②必须全部返工,隐蔽工程报验之前施工单位必须自检合格,
③严格按照设计和规范要求做好接地卡接,套设阻燃电线管,多股PE线要求搪锡。
④发现此问题必须对监理单位和施工单位做出经济的处罚。

4、避雷接地引下线没有做标识

存在问题
避雷接地引下线施工过程没有做明显标识
原因分析
①工程部和监理对每楼层的防雷接地引下线施工过程没有认真检查和验收,发现问题没有及时纠正和落实整改。
②施工单位质量意识差,图方便,省油漆的钱。
处理措施或方法
①工程部和监理应核对施工图,明确引下线的位置和数量,在每一楼层施工过程中必须对引下线用油漆做明显标记,隐蔽前应做验收,并核对隐检资料。
②每处引下线主筋直径大于等于16时应接2根,小于16应接4根主筋,连接可靠。

co1504680452350
2017年09月11日 17:00:10
2楼
公司推介公告书

安徽人和防雷检测有限公司成立于2017年1月,注册资本为人民币500万元整,拥有由国家气象主管部门颁发的雷电防护装置检测资质证书,是一家专门从事防雷检测技术服务的现代化高科技企业。
公司位于安徽省合肥市滨湖新区,目前已面向安徽省内16地市及南京、苏州、无锡、常州等地市所辖区域开展雷电防护装置检测业务,同时在商业合作方面,公司热切期待能与社会各界业务精英、技术骨干一起共创美好明天,特正式面向社会招贤纳士!

联系方式:0551-65657762(陈主任)
18096637955(张副总)
公司地址:合肥市滨湖新区徽州大道5116号-临滨苑写字楼A座3305室。
回复

相关推荐

APP内打开