防雷接地用扁钢接地和 TN-S电缆接地有什么区别
nixuil11
nixuil11 Lv.2
2017年11月24日 15:05:16
只看楼主

本帖最后由 nixuil11 于 2017-11-24 15:12 编辑 防雷接地用扁钢接地和 电缆接地有什么区别?列如:配电箱既防雷接地了,进线电缆5芯,那也接地了,我现在有点疑问,那岂不是重复接地,有没有可能只接一种,比如,配电箱:我要么接防雷接地,进线电缆开4芯;要么不接防雷接地,只开5芯电缆?不知是否可行?

本帖最后由 nixuil11 于 2017-11-24 15:12 编辑

防雷接地用扁钢接地和 电缆接地有什么区别?列如:配电箱既防雷接地了,进线电缆5芯,那也接地了,我现在有点疑问,那岂不是重复接地,有没有可能只接一种,比如,配电箱:我要么接防雷接地,进线电缆开4芯;要么不接防雷接地,只开5芯电缆?不知是否可行?
免费打赏
electricity
2024年04月08日 14:49:16
2楼

都可以,扁钢和PE芯是重复的,一样的。接两个,接一个,都可以

回复
lazhang7
2024年04月22日 14:44:13
3楼

你把接地引下线和接地极弄混了,接地引下线不能共用。