关于选择电缆沟还是桥架
接手个项目 其中有个柜子是出了3根4×185的电缆 还有个柜子出了4根4×95的电缆 外加一根4X35的想问一下这个在具体的施工中 通过桥架可不可以实现?是不是有困难?
为什么有的接地,有的不呢?
请教一个电力电缆沟接地问题?
一般的电力电缆沟槽都会要求20~30米进行一次跨接地,从图纸上看,一般都是从沟下面进行跨接,但我在工地上看到的是从上面进行跨接,不管是排管位置还是U型槽位置,请问从上面进行跨接会不会有什么不利影响?
关于电缆钢凯接地的问题?
在楼盘照明系统中,电缆的钢凯接地是应该接在那里,楼盘电缆井里面有一块接地扁铁,电缆里面有一根PE线是从配电房里面接到配电箱里面的,但是钢凯是应该接在接地扁铁上还是应该接在电缆出线的PE线上? 请各位大虾帮帮忙探讨一下。。 小弟在此谢过老!!!!!
电缆沟和电缆排管敷设接地的必要性,迷茫呢
1.电缆沟两侧通长敷设扁钢,还要每隔20米跨接一次,用镀锌扁钢做接地极,做起来看着挺累,到底为什么要这样做呢?2.见到电力局的图纸,电缆排管,穿PVC-C管,还通长敷设扁钢,在人井处设接地极,这么做又有无必要呢? 望高人指点。
关于电缆接地的交叉互联
那位朋友有电缆接地交叉互联的资料可分享一下,经常听说交叉互联可一直不知道在施工中如何实现,呵呵。
回答电缆沟和电缆排管敷设接地的必要性
在有人操作的地方必须作安全接地。电缆沟应作,每隔20米(我做的为100m)跨接一次,这是电缆沟左右侧的等电位联结线,避免电压差造成的电击事故。电缆排管无人操作,可以不做,不会出现安全事故。但其电力井必须做,只要每个井达到接地电阻值就行了。
电缆排管,电缆井,电缆沟接地,电缆沟防火
图纸简介: 电缆排管,二通道,四通道,八通道,十二通道,十六通道,二十四通道,电缆井,直角,四通,直通,电缆井接地,电缆井防火,电缆和其它管道交叉,电缆标示桩 投稿网友: wphwphwph 上传时间: 2013-10-29
无私上传电缆沟接地系统做法大样图
本帖最后由 心香 于 2013-7-31 11:44 编辑 无私上传电缆沟接地系统做法大样图
请教电缆沟支架上通长接地线问题
最近我们设计的电缆沟支架上通长接地线采用直径10的圆钢,但是业主非要我们发通知改成40*4的扁钢,想请教一下用直径10的圆钢好像没问题吧,有没有比较明确的规范,谢谢了,急啊