探讨电缆桥架的接地要点有什么?
1、桥架系统应具有可靠的电气连接并接地(只对金属桥架)。 2、当允许利用桥架系统构成接地干线回路时应符合下列要求。桥架端部之间连接电阻应不大于0.00033欧姆,接地孔应清除绝缘涂层。在1KV及以下中性点直接接地系统中,受电设备的接地与系统中性线接地相连。装有处动切断供电装轩时,桥架的级长方向金属横截面积应不小于规定值。 3、沿桥架全长另敷设接地干线时,每段(包括非直线段)桥架应至少有一点与接地干线可靠连接。 4、对于振动场所,在接地部位的连接处应装置弹簧圈。
关于注塑电缆桥架的接地处理问题
电缆桥架注塑,本身就是一种桥架防腐蚀的措施,但规范中又要求桥架必须接地良好,那么注塑桥架怎么样才能使之接地良好呢?如果直接做跨接线,有了注塑层,不是没有接地的作用吗?
请教电缆桥架支架接地如何做?
根据GB50169-2006规范的3.1.1.6条的规定“电缆桥架、支架和井架”均应接地或接零,请教各位实际施工中是否有做呢?如果做了,是采取什么方式进行处理呢?特别是对于喷塑桥架的支架如何处理?
电缆桥架和线管接地的相关问题求教?
1.电缆桥架有几种材质的呢?镀锌桥架就是钢板上面镀的一层锌(外观颜色就像镀锌铁皮风管那种?) 喷塑桥架是不是钢板在面上喷的一层塑料呢(是不是一般都用这种,就是工地上常见的浅绿色的那种呢?)2.是不是镀锌桥架不需要跨接,喷塑桥架必须跨接呢?接地是不是用铜带和不小于4mm2的电线(双色电线)都可以呢?3.一般工地检查都是看桥架有没有跨接,那桥架是怎么接地的呢,好像没有多少人关注,请问桥架和线管跨接后怎么接地的呢?有不有图片看看呢?问题有点多,麻烦各位解答,谢谢!
关于电缆桥架全长不少于两处接地
我们项目只在电缆竖井里面敷设了接地扁钢,但是桥架规范要求电缆桥架至少两处接地,请问怎么才能够保证不少于两处接地?在就是看见有人说随电缆敷设的接地线可以作为接地点,请问公租房项目的电缆是否有接地线?这个接地线是否可以作为桥架接地用?
电缆桥架接地干线如此处理是否可行?
在我们当地,电缆桥架的接地干线均采用-40X4及以上规格的镀锌扁钢从低压配电室开始就沿桥架全程敷设。从接地安全保障性来说,这样设置的确无可厚非,但总觉得有些浪费,特别是对于大面积的高层。那么,请大家说说:1、举例来说,楼层桥架的接地干线与竖井桥架的接地干线的连接是否可以从竖井内由施工预埋出来的-40X4及以上规格的镀锌扁钢进行连接,因此而省去竖井接地干线?2、是否有更好的办法来解决呢?。。。。等等
电缆桥架接地要求及国家标准
为什么有的接地,有的不呢?
电缆桥架的规格怎么选择
电缆桥架的截面怎么选择,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 还有金属线槽怎么选择。
关于电缆桥架选型的问题
根据桥架承载电缆的根数和电缆的截面积如何选择桥架的大小呀,例如300*150、200*100、400*200?哪位高手解答一下,谢谢了!!!