PART 1 电缆桥架 需要接地吗?
PART 1
电缆桥架 需要接地吗?
电缆桥架需要接地,看看截止2023年有关桥架接地的国家相关标准:
《GB?50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范》
11 梯架、托盘和槽盒安装
11.1 主控项目(强制条文,必须严格执行)
11.1.1金属梯架、托盘或槽盒本体之间的连接应牢固可靠,与保护导体的连接应符合下列规定:
1、梯架、托盘和槽盒全长不大于30m时,不应少于2处与保护导体可靠连接;全长大于30m时,每隔20m~30m应增加一个连接点。起始端和终点端均应可靠接地。
2、非镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间连接板的两端应跨接保护联结导体,保护联结导体的截面积应符合设计要求。
3、镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间不跨接保护联结导体时,连接板每端不应少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
《T/CECS 31-2017 钢制电缆桥架工程技术规程》
4.8接 地
4.8.1 钢制电缆桥架系统的起始端和终端应与建筑物接地装置可靠连接,全长大于30m时,每隔20m?30m应增加一个接地连接点。
4.8.2 在伸缩缝或连续铰链连接处应采用铜软导线或编织铜线连接,其截面积不应小于16mm2
4.8.3 钢制电缆桥架在岀入建筑物时,应就近与总等电位接地装 置进行联结。
GB50169-2016《 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范?》
3.0.4??电气装置的下列金属部分,均必须接地:(强制条文,必须严格执行)
7??电缆桥架、支架和井架。
GB51348-2019《民用建筑电气设计标准》
8.5??电缆桥架布线
8.5.18??金属电缆桥架应与保护联结导体可靠连接,且全长不应少于2处接地。高分子合金电缆桥架、玻璃钢桥架可不接地
GB50606-2010 《 智能建筑工程施工规范?》
13.2??设备安装
13.2.1??桥架、管线敷设除应执行现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB?50166—2007第3.2节的规定和本规范第4章的规定外,尚应符合下列规定:
3??桥架、金属线管应作保护接地。
4.5??质量控制
4.5.1??主控项目应符合下列规定:
4??桥架、线管及接线盒应可靠接地;当采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω
GB50168-2018《 电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准?》
5.2电缆支架的配制与安装
5.2.10??本条文为强制性条文,必须严格执行。为避免电缆发生故障时危及人身安全,金属电缆支架、桥架、电缆竖井均必须可靠接地,较长时还应根据设计进行多点接地。
根据上面的国家标准相关条文,可将电缆桥架接地的要求总结如下:
1、钢制电缆桥架的起始端和终端必须与建筑物的接地装置可靠连接。
2、当钢制电缆桥架全长大于30米时,每隔20-30米应设置一个接地连接点。
3、在伸缩缝或连续铰链连接处,应使用最小截面积为16mm2的铜软导线或编织铜线连接。
4、钢制电缆桥架应与保护联结导体可靠连接,全长不应少于2处接地。
5、高分子合金电缆桥架、玻璃钢桥架可以不接地。
6、为避免电缆故障时危及人身安全,钢制电缆桥架必须进行可靠接地,长距离桥架还应进行多点接地。
7、接地电阻不应大于1欧姆。
PART 2
桥架为什么要接地
电缆桥架需要接地的主要原因是为了确保安全和可靠的电力传输。接地系统在电缆桥架中具有以下几个重要作用:
1、 安全保护 : 接地系统能够将电缆桥架上的电荷或电流通过接地导体释放到地面,避免触电事故的发生。
2、 防止电磁干扰 : 电缆桥架可能会经过电力设备或其他电磁干扰源附近。在这种情况下,没有接地的电缆桥架可能会成为电磁干扰的传导路径,导致电缆信号的干扰和失真。通过接地,可以将干扰电流引导到地下,减少对电缆信号的干扰,确保信号传输的可靠性。
3、 静电控 制: 当电缆桥架经过干燥的环境或有静电积聚的情况下,没有接地的电缆桥架可能会产生静电放电。这些静电放电可能对敏感设备或人员造成损害。通过接地,可以有效地将静电放电到地下,降低静电对设备和人员的影响。
4、 电磁兼容性 : 电缆桥架作为电力和通信线缆的承载结构,其电磁辐射和敏感性对于其他设备和系统的正常运行可能具有影响。通过接地,可以减少电缆桥架本身的电磁辐射,并提高其与其他设备之间的电磁兼容性。
总而言之,接地是为了确保电缆桥架的安全运行,减少触电风险,保护设备和人员免受电气故障、电磁干扰和静电等不良影响。
PART 3
什么情况桥架可以不用接地?
一般情况下,电缆桥架都需要接地,只有在特殊情况下可以考虑不进行接地:
1. 桥架为完全的绝缘材质制作
如果电缆桥架的主体和其它零部件均采用绝缘材料制作,如玻璃钢、塑料、高分子材料等,确保其绝缘性能良好,可以考虑不接地。
2. 桥架处于永久性断电状态
如果电缆桥架所在的供电系统长期处于断电状态,不会有电压通过,也可以考虑暂时不接地。
3. 桥架短时用于低压设备
如果电缆桥架仅用于临时支撑一些低压的照明电缆等,使用时间很短,也可以考虑不接地。
4. 桥架处于完全隔离环境
如果电缆桥架及电缆系统完全处于一个封闭的隔离环境,与其它系统绝缘,也可以考虑不接地。
5. 根据电磁兼容要求
在一些对电磁干扰要求极高的场所,接地可能对信号产生影响,可以考虑不接地。
除上述特殊情况外,大多数电缆桥架都需要按规范要求进行可靠的接地,这是安全的基本保障。不接地可能存在安全隐患。